自喷系统干式报警阀组安装及质量检测要求有哪些?
干式报警阀是自喷系统中的一种控制阀门。它是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。
干式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:
(1)安装在不发生冰冻的场所。
(2)安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水。
(3)充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于15mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管路上。
(4)按照消防设计文件要求安装气源设备,符合现行国家规定。
(5)安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧。
(6)加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施。
(7)低气压预报警装置安装在配水干管一侧。
应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?:应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组等按照其组件检测和功能测试两项内容进行检测。湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测,水流指示器、湿式报警阀、压力开关应及时动作,(4)消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号,干式报警阀组功能按照下列要求进行检测。
自喷系统报警阀组的验收检查是怎样的?:自喷系统报警阀组的验收检查是怎样的?自喷系统的竣工验收内容包括系统备组件的抽样检查和功能性测试。开启报警阀组检测装置放水阀,采用流量计和系统安装的压力表测试供水干管侧和配水干管侧的流量、压力。目测检查压力表变化情况、延迟器以及水力警铃等附件启动情况;采用压力表测试水力警铃喷嘴处的压力,水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求。
如何对自喷系统的报警阀组进行调试?:如何对自喷系统的报警阀组进行调试?系统调试包括水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试和联动试验等内容。报警阀组调试按照湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组、预作用装置各自特点进行调试。湿式报警阀组调试时,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,干式报警阀组调试时,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间等应符合消防设计要求。