自喷系统报警阀组的附件安装有哪些要求?
报警阀组安装在供水管网试压、冲洗合格后组织实施。
报警阀组相关附件接照下列要求确定其安装位置、进行安装,并通过技术检测控制其安装质量。
(1)压力表安装在报警阀上便于观测的位置。
(2)排水管和试验阀安装在便于操作的位置。
(3)水源控制阀安装在便于操作的位置,且设有明显的开、闭标识和可靠的锁定设施。
(4)水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门。
(5)水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m。
(6)安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于70dB。
(7)系统管网试压和冲洗合格后,排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端。
报警阀组的设置的要求是什么?该如何安装?:报警阀是自动喷水灭火系统中接通或切断水源,(1)一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定;②当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时。应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数,安装报警阀组的部位应设有排水设施。(4)连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行,安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。
手动火灾报警按钮等火灾自动报警系统组件的安装要求是怎样的?:系统主要组件包括控制器类设备、火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防电气控制装置、模块、消防应急广播扬声器和火灾警报器、消防专用电话、消防设备应急电源、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器等。(1)手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的位置,手动火灾报警按钮应安装牢固。(2)手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量。(1)同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。
细水雾系统的喷头和控制阀组的安装要求主要有哪些?:细水雾系统的喷头和控制阀组的安装要求主要有哪些?应根据设计文件逐个核对其生产厂标志、型号、规格和喷孔方向,(2)安装时不得对喷头做拆装、改动。(3)喷头安装高度、间距。与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计的要求,带装饰罩的喷头应紧贴吊顶,(6)喷头与管道的连接宜采用端面密封或O形圈密封。(7)安装在易受机械损伤处的喷头。应加设喷头保护罩。