自喷系统报警阀组的附件安装有哪些要求?
帮考网校2020-06-05 10:51
精选回答

自喷系统报警阀组的附件安装有哪些要求?

报警阀组安装在供水管网试压、冲洗合格后组织实施。

报警阀组相关附件接照下列要求确定其安装位置、进行安装,并通过技术检测控制其安装质量。

1)压力表安装在报警阀上便于观测的位置。

2)排水管和试验阀安装在便于操作的位置。

3)水源控制阀安装在便于操作的位置,且设有明显的开、闭标识和可靠的锁定设施。

4)水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门。

5)水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m

6)安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于70dB

7)系统管网试压和冲洗合格后,排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端。