细水雾系统中,泵组的安装要求是什么?
细水雾灭火系统安装调试包括供水设施、管道及系统主要组件的安装,系统冲洗和试压,系统调试等内容。泵组是供水设施的一种。
泵组的安装要求:
(1)用螺栓连接的方法直接将泵组安装在泵组基础上,或者将泵组用螺栓连接的方式连接到角铁架上。泵组吸水管上的变径处采用偏心大小头连接。
(2)高压水泵与主动机之间联轴器的型式及安装符合制造商的要求,底座的刚度保证同轴性要求。
(3)系统采用柱塞泵时,泵组安装后需要充装和检查曲轴箱内的油位。
(4)控制柜与基座采用直径不小于12mm的螺栓固定,每只柜不少于4只螺栓;控制柜基座的水平度误差不大于±2mm,并做防腐处理及防水措施;做控制柜的上下进出线口时,不破坏控制柜的防护等级。
895消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
693消防水泵接合器由哪些组件组成?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及连接弯管等组成的。在室外从水泵接合器栓口给水时,以防止系统给水从水泵接合器处流出;水泵接合器组件的排列次序应合理,按水泵接合器给水的方向,消防泵应该用水泵抽水。B.压力开关消防水泵接合器。
120消防水泵的动力装置有什么设置要求?:消防水泵的动力装置有什么设置要求?以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。以满足各种灭火设备的水量和水压要求,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。(1)消防转输泵的供电应符合消防泵的供电要求。