管网支吊架的安装标准是什么?
(1)架空管道支架、吊架、防晃(固定)支架的安装应固定牢固,其型式、材质及施工应符合设计要求。
(2)设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管重。
(3)管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道重量另加至少114kg的阀门、法兰和接头等附加荷载。
(4)管道支架或吊架的设置间距应符合相关规定。
(5)当管道穿梁安装时,穿梁处宜作一个吊架。
(6)下列部位应设置固定支架或防晃支架:
1)配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于DN50mm时可不设。
2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设一个防晃支架,当管径不大于DN40mm时可不设。
3)管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架。
4)防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的自重再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,可作为一个防晃支架处理。
(7)架空管道每段管道设置的防晃支架不少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】管径大于DN50mm的消防管道水平架空安装时,应按规定设置防晃支架。下列相关要求中,正确的有( )。
A.应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架
B.应在管道三通位置处设置一个防晃支架
C.应在管道的始端设置一个防晃支架
D.应在管道的终端设置一个防晃支架
E.应在管道四通位置处设置一个防晃支架
【答案】ABE
消防设施安装施工前需做哪些准备?:消防设施安装施工前需做哪些准备?
消防标志灯应如何安装?:(1)标志灯安装时宜保证标志面与疏散方向垂直。1)应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置。特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。2)安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。
消防设施施工安装依据是什么?:消防设施施工安装以经法定机构批准或者备案的消防设计文件、国家工程建设消防技术标准为依据;经消防机构审核合格的建设工程消防设计文件,A.由设计单位技术负责人签发设计变更通知、设计变更文件,B.由建设单位将设计变更文件报法定机构批准。C.由设计、施工单位技术负责人共同签发设计变更通知、设计变更文件。D.由设计单位将设计变更文件报法定机构备案,C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核