消防灯具安装的一般规定是什么?
灯具,是指能透光、分配和改变光源光分布的器具,包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件,以及与电源连接所必需的线路附件。
灯具安装:
1.灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。
2.灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:
(1)照明灯可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。
(2)标志灯可采用吸顶和吊装式安装。室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。
(3)灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。
3.灯具在侧面墙或柱上安装时,应符合下列规定:
(1)可采用壁挂式或嵌入式安装。
(2)安装高度距地面不大于1m时,灯具表面凸出墙面或柱面的部分不应有尖锐角、毛刺等凸出物,凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过20mm。
4.非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采取使用专用工具方可拆卸的连接方式连接。
灯具安装的设计要求是什么?:灯具安装的设计要求是什么?
消防照明灯的安装应符合怎样的要求?:系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。照明灯安装应符合下列要求:(1)照明灯宜安装在顶棚上。应保证灯具光线照射在灯具的水平线以下。(3)照明灯不应安装在地面上。照明灯在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时。
消防标志灯应如何安装?:(1)标志灯安装时宜保证标志面与疏散方向垂直。1)应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置。特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。2)安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。