下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
消防标志灯应如何安装?
标志灯可以在各种场所和环境中作路标指示或停电应急时安全疏散、导向指示照明,也是一种可以提供指示作用的灯具。
常见的标志灯有安全出口指示灯、消防应急灯、校车标志灯、隧道指示灯、红绿灯等。
标志灯的安装:
(1)标志灯安装时宜保证标志面与疏散方向垂直。
(2)出口标志灯。出口标志灯的安装,应符合下列要求:
1)应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置。受安装条件限制标志灯无法安装在门框上方时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不应被遮挡。
2)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
3)采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
(3)方向标志灯。
1)应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
2)安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。
3)安装在疏散走道、通道上方时,室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2–2.5m;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
4)安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。
5)安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。
6)安装在疏散走道、通道的地面上时,标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置;标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封;标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。
(4)楼层标志灯。楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2–2.5m。
(5)多信息复合标志灯。在安全出口、疏散门附近设置的多信息复合标志灯,应安装在安全出口、疏散门附近疏散走道、疏散通道的顶部;标志灯的标志面应与疏散方向垂直,指示疏散方向的箭头应指向安全出口、疏散门。
不同的场所应如何分别设置标志灯?:3.应设置在室外疏散楼梯出口的上方。4.应设置在直通室外疏散门的上方,应设置在通向楼梯间疏散门的上方。应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯;(1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上。方向标志灯应设置在疏散通道的上方,(1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置,楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯
如何对消防给水系统中消防水泵进行安装调试?:消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以将水泵直接安装在管道上而不做基础外,大多数水泵的安装需要设置混凝土基础。将水泵安装在减振台座上。应先安装水泵再安装电动机。将水泵吊装放置在水泵基础上;无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。(5)水泵机组基础的顶面标高。
消防照明灯的安装应符合怎样的要求?:系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。照明灯安装应符合下列要求:(1)照明灯宜安装在顶棚上。应保证灯具光线照射在灯具的水平线以下。(3)照明灯不应安装在地面上。照明灯在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料