消防标志灯应如何安装?
帮考网校2020-06-23 11:56
精选回答

消防标志灯应如何安装?

标志灯可以在各种场所和环境中作路标指示或停电应急时安全疏散、导向指示照明,也是一种可以提供指示作用的灯具。

常见的标志灯有安全出口指示灯、消防应急灯、校车标志灯、隧道指示灯、红绿灯等。

标志灯的安装:

1)标志灯安装时宜保证标志面与疏散方向垂直。

2)出口标志灯。出口标志灯的安装,应符合下列要求:

1)应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置。受安装条件限制标志灯无法安装在门框上方时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不应被遮挡。

2)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m

3)采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm

3)方向标志灯。

1)应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。

2)安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。

3)安装在疏散走道、通道上方时,室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2–2.5m;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

4)安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。

5)安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。

6)安装在疏散走道、通道的地面上时,标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置;标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封;标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。

4)楼层标志灯。楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2–2.5m

(5)多信息复合标志灯。在安全出口、疏散门附近设置的多信息复合标志灯,应安装在安全出口、疏散门附近疏散走道、疏散通道的顶部;标志灯的标志面应与疏散方向垂直,指示疏散方向的箭头应指向安全出口、疏散门。