一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师综合能力专业问答正文
为保障建筑防火安全,消防救援口应如何布置?
帮考网校2020-06-18 10:11
精选回答

为保障建筑防火安全,消防救援口应如何布置?

消防救救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑的外墙上,便于消防救援人员迅速进入建筑内部,有效开展人员救助和灭火行动的窗口。防火检查中,通过对建筑外立面的检查,核实消防救援口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

消防救援口:

消防救援口的检查内容:

(1)设置位置

与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃易于破碎,并在外侧设置易识别的明显标志。

(2)洞口尺寸

净高度和净宽度均不小于1.00m,窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m。

(3)设置数量

沿建筑外墙在每层设置,间距不大于20m,保证每个防火分区不少于2个。

(4)专用消防口的设置

洁净厂房同层洁净室(区)外墙设置可供消防队员通往厂房洁净室(区)的门窗,门窗洞口间距大于80m时,在该段外墙的适当部位设置专用消防口,宽度不小于0.75m,高度不小于1.80m,并设有明显标志。楼层的专用消防口设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。

立面图:

下面我们来做三道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2016年消防工程师考试真题】某丙类厂房建筑高度为45m,对其消防救援窗口进行防火检查。下列消防救援窗口设置的做法中,符合规范要求的有(  )。

A.消防救援窗口采用易碎安全玻璃,并在外侧设置明显标志

B.每个防火分区设置1个消防救援窗口

C.消防救援窗口设置在3层以上楼层

D.消防救援窗口的净高和净宽均为1.20m

E.消防救援窗口的下沿距地面室内高度为1.2m

【答案】ADE

2017年消防工程师考试真题】在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设罝的做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是(  )。

A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口

B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地

C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m

D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口

【答案】A

【解析】根据《建规》7.2.4,厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。A选项错误。

根据《建规》7.2.1、7.2.2,高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地;消防车登高操作场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m,对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别均不应小于20m和10m。B选项正确。

根据《建规》7.2.2,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m。C选项正确。

根据《建规》7.2.3,建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。D选项正确。

2018年消防工程师考试真题】对某建筑高度为120m的酒店进行消防验收检测,消防车道、消防车登高操作场地,消防救援窗口的实测结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。

A.该建筑设置环形消防车道,车道净宽为4.0m

B.消防车登高操作场地的长度和宽度分别为15m和12m

C.消防车道的转弯半径为15m

D.消防救援窗口的净高和净宽均为1.1m,下沿距室内地面1.1m

【答案】B

消防考试百宝箱离考试时间73天