材料、系统部件及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告、认证证书和认证标识等文件。系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。系统部件及配件袁面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。

(1)系统线路的防护方式应符合下列规定:

1)系统线路暗敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或B1及以上的刚性塑料管保护。

2)系统线路明敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护。

3)矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。

(2)各类管路明敷时,应在下列部位设置吊点或支点,吊杆直径不应小于6mm

1)管路始端、终端及接头处。

2)距接线盒0.2m处。

3)管路转角或分支处。

4)直线段不大于3m处。

(3)各类管路暗敷时,应敷设在不燃性结构内,且保护层厚度不应小于30 mm。管路经过建、构筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝处,应采取补偿措施。敷设在地面上、多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做防腐蚀、密封处理。

(4)符合下列条件时,管路应在便于接线处装设接线盒:

1)管子长度每超过30m,无弯曲时。

2)管子长度每超过20m,有1个弯曲时。

3)管子长度每超过10m,有2个弯曲时。

4)管子长度每超过8m,有3个弯曲时。

(5)金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。

(6)槽盒敷设时,应在下列部位设置吊点或支点,吊杆直径不应小于6mm

1)槽盒始端、终端及接头处。

2)槽盒转角或分支处。

3)直线段不大于3m处。

(7)槽盒接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。在管内或槽盒内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或槽盒内不应有积水及杂物。系统应单独布线,除设计要求以外,不同回路、不同电压等级、交流与直流的线路,不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。线缆在管内或槽盒内,不应有接头或扭结;导线应在接线盒内采用焊接、压接、接线端子可靠连接。在地面上、多尘或潮湿场所,接线盒和导线的接头应做防腐蚀和防潮处理;IP防护等级要求的系统部件,其线路中接线盒应达到与系统部件相同的IP防护等级要求。从接线盒、管路、槽盒等处引到系统部件的线路,当采用可弯曲金属电气导管保护时,其长度不应大于2 m,且金属导管应入盒并固定。线缆跨越建、构筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。