材料、系统部件及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告、认证证书和认证标识等文件。系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。系统部件及配件袁面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。
(1)系统线路的防护方式应符合下列规定:
1)系统线路暗敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或B1级及以上的刚性塑料管保护。
2)系统线路明敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护。
3)矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
(2)各类管路明敷时,应在下列部位设置吊点或支点,吊杆直径不应小于6mm:
1)管路始端、终端及接头处。
2)距接线盒0.2m处。
3)管路转角或分支处。
4)直线段不大于3m处。
(3)各类管路暗敷时,应敷设在不燃性结构内,且保护层厚度不应小于30 mm。管路经过建、构筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝处,应采取补偿措施。敷设在地面上、多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做防腐蚀、密封处理。
(4)符合下列条件时,管路应在便于接线处装设接线盒:
1)管子长度每超过30m,无弯曲时。
2)管子长度每超过20m,有1个弯曲时。
3)管子长度每超过10m,有2个弯曲时。
4)管子长度每超过8m,有3个弯曲时。
(5)金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。
(6)槽盒敷设时,应在下列部位设置吊点或支点,吊杆直径不应小于6mm:
1)槽盒始端、终端及接头处。
2)槽盒转角或分支处。
3)直线段不大于3m处。
(7)槽盒接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。在管内或槽盒内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或槽盒内不应有积水及杂物。系统应单独布线,除设计要求以外,不同回路、不同电压等级、交流与直流的线路,不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。线缆在管内或槽盒内,不应有接头或扭结;导线应在接线盒内采用焊接、压接、接线端子可靠连接。在地面上、多尘或潮湿场所,接线盒和导线的接头应做防腐蚀和防潮处理;有IP防护等级要求的系统部件,其线路中接线盒应达到与系统部件相同的IP防护等级要求。从接线盒、管路、槽盒等处引到系统部件的线路,当采用可弯曲金属电气导管保护时,其长度不应大于2 m,且金属导管应入盒并固定。线缆跨越建、构筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?:室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,4.室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。
消防水泵设置流量和压力测试装置应符合哪些规定?:消防水泵设置流量和压力测试装置应符合哪些规定?一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,(2)单台消防给水泵的流量不大于20Ls、设计工作压力不大于0.50MPa时,(3)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4(允许误差占压力表量程的百分数)级,(4)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,【例题·单选题】消防工程师中在单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于( )时。
消防照明灯的安装应符合怎样的要求?:系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。照明灯安装应符合下列要求:(1)照明灯宜安装在顶棚上。应保证灯具光线照射在灯具的水平线以下。(3)照明灯不应安装在地面上。照明灯在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料