防火隔间的设置应符合怎样的规定?
防火隔间主要用于将大型地下或半地下商店等分隔为多个建筑面积不大于20000m2的相互相对独立的区域,一旦某个区域着火且不能有效控制时,该空间要能防止火灾蔓延至其他区域。防火检查中,通过对防火隔间的建筑面积、与其他区域的防火分隔、内部装修材料等的检查,核实防火隔间的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
6.4.13 防火隔间的设置应符合下列规定:
1.防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2。
2.防火隔间的门应采用甲级防火门。
3.不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m。
4.防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级。
5.不应用于除人员通行外的其他用途。
以下是相关图解:
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够知己知彼,百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】某消防服务机构对建筑面积为30000㎡的大型地下商场进行安全评估,在对防火隔间进行检查时发现,防火分区通向防火隔间的门为乙级防火门,两个乙级防火门的间距为4米,隔间的装修为轻钢龙骨石膏板吊顶,阻燃壁纸装饰墙面,隔间内有几位顾客坐在座椅上休息。根据现行国家消防技术标准,该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有( )。
A.防火隔间的门为乙级防火门
B.采用轻钢龙骨石膏板吊顶
C.设置供人员休息用的座椅
D.不同防火区开向防火隔间门的间距为4m
E.采用阻燃壁纸装饰墙面
【答案】ACE
147建筑的防火隔离带设置应遵循哪些消防规定?:建筑的防火隔离带设置应遵循哪些消防规定?
760消防水泵设置流量和压力测试装置应符合哪些规定?:消防水泵设置流量和压力测试装置应符合哪些规定?一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,(2)单台消防给水泵的流量不大于20Ls、设计工作压力不大于0.50MPa时,(3)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4(允许误差占压力表量程的百分数)级,(4)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,【例题·单选题】消防工程师中在单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于( )时。
931病房楼的避难间的设置应符合怎样的规定?:病房楼的避难间的设置应符合怎样的规定?避难层(间)是建筑内用于人员在发生火灾时暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。6.应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置1间避难间;