下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
建筑保温系统的设置应符合怎样的规定?
建筑保温系统包括建筑内、外保温系统,主要对建筑的基层墙体或屋面板进行保温。其中,建筑的屋面采用外保温系统;建筑的外墙保温方式多样,主要有内保温系统,与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体的保温系统等。
6.7.4A 除本规范第 6.7.3 条规定的情况外,下列老年人照料设施的内、外墙体和屋面保温材料应采用燃烧性能为 A 级的保温材料:
1.独立建造的老年人照料设施;
2.与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于500m² 的老年人照料设施。
6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A。
6.7.5 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
1.住宅建筑:
1)建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2)建筑高度大于27m但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
3)建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;
2.除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑:
1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2)建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
6.7.7 除本规范第6.7.3条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应符合下列规定:
1.除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h。
建筑保温系统的相关规定表一:
建筑保温系统的相关规定表二:
6.7.6 除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
1.建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2.建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】在对建筑外保温系统进行防火检查时,发现的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A.建筑高度为20m的医院病房楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
B.建筑高度为27m的住宅楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
C.建筑高度为15m的员工集体宿舍,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
D.建筑高度为18m的办公楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
【答案】B
【解析】《建规》6.7.6建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级,A、D错误。《建规》6.7.5 建筑高度不大于27m住宅,保温材料的燃烧性能不应低于B2级,B正确。《建规》6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级,C错误。
【2018年消防工程师考试真题】外保温系统与基层墙体、装饰层之间无空腔时,建筑外墙外保温系统的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.建筑高度为48m的办公建筑采用B1级外保温材料
B.建筑高度为23.9m的办公建筑采用B2级外保温材料
C.建筑层数为3层的老年人照料设施采用B1级外保温材料
D.建筑高度为26m的住宅建筑采用B2级外保温材料
【答案】C
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
6.7.5与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
1.住宅建筑:
3)建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。D选项正确;
2.除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑:
2)建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级,A选项正确;
3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。B选项正确;
6.7.4A 除本规范第6.7.3条规定的情况外,下列老年人照料设施的内、外墙体和屋面保温材料应采用燃烧性能为A级的保温材料:
1.独立建造的老年人照料设施;应采用A级保温材料,C选项错误。
采用内保温系统的建筑外墙,其保温系统应符合哪些要求?:采用内保温系统的建筑外墙,应采用燃烧性能为A级的保温材料。低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。(3)保温材料应采用不燃烧材料做防护层,采用燃烧性能为B1级的保温材料时,【例题·单选题】采用内保温系统的建筑外墙,其保温系统防火做法不符合要求的是( )。A.采用不燃烧材料做防护层,B.避难层采用燃烧性能为a级的保温材料C.疏散楼梯问采用燃烧性能为b1级的保温材料D.采用燃烧性能为b1级的保温材料时
消防水泵设置流量和压力测试装置应符合哪些规定?:消防水泵设置流量和压力测试装置应符合哪些规定?一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,(2)单台消防给水泵的流量不大于20Ls、设计工作压力不大于0.50MPa时,(3)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4(允许误差占压力表量程的百分数)级,(4)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,【例题·单选题】消防工程师中在单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于( )时。
建筑保温系统的设置应符合怎样的规定?:其外墙外保温材料的燃烧性能应为A。6.7.5 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,1.除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。