消防水池、消防水箱的检测验收应符合怎样的规定?
消防水池、消防水箱的验收,应符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)等标准的有关规定。
(1)对照图样,用测量工具检查水池容量是否符合要求,观察有无补水、防冻等消防用水的保证措施,测量取水口的高度和位置是否符合技术要求,查看溢流管、泄水管的安装位置是否正确。对消防水箱而言,需测量水箱的容积、安装标高及位置是否符合技术要求;查看水箱的进水管、出水管、溢流管、泄水管、水位指示器、单向阀、水箱补水及增压措施是否符合技术要求;查看管道与水箱之间的连接方式及管道穿楼板或墙体时的保护措施。
(2)敞口水箱装满水静置24h后观察,若不渗不漏,则敞口水箱的满水试验合格;而封闭水箱在试验压力下保持10min,压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格。
(3)对照图样,用测量工具检查水箱安装位置及支架或底座安装情况,其尺寸及位置应符合设计要求,埋设平整牢固。
(4)检查水箱溢流管和泄水管应设置在排水地点附近,但不得与排水管直接连接。
自动喷水灭火系统的消防供水-消防水池的作用是什么?:自动喷水灭火系统的消防供水-消防水池的作用是什么?
自动喷水灭火系统的消防供水-消防水箱的作用是什么?:自动喷水灭火系统的消防供水-消防水箱的作用是什么?
室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?:室内消防给水管道的布置应符合哪些规定?合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,4.室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:(1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。