消防水带、消防水枪、消防接口的安装前检查是怎样的?
消防水带是用来运送高压水或泡沫等阻燃液体的软管。传统的消防水带以橡胶为内衬,外表面包裹着亚麻编织物。先进的消防水带则用聚氨酯等聚合材料制成。消防水带的两头都有金属接头,可以接上另一根水带以延长距离或是接上喷嘴以增大液体喷射压力。
消防水枪是灭火的射水工具,用其与水带连接会喷射密集充实的水流。具有射程远、水量大等优点。
消防接口,主要用于水带、消防车、消防栓、水枪之间的连接。以便输送水和泡沫、混合液进行灭火。消防接口由本体、密封圈座、橡胶密封圈和档圈等到零部件组成,具有密封性好,连接既快又省力,不易脱落等特点。
(一)消防水带的检查
(1)产品标识
每根水带应以有色线作带身中心线,在端部附近中心线两侧须用不易脱落的油墨清晰地印上下列标志:产品名称、设计工作压力、规格(公称内径及长度)、经线、纬线及衬里的材质、生产厂名、注册商标、生产日期。
(2)织物层外观质量
合格消防水带的织物层应编织均匀,表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤。
(3)消防水带长度
水带长度小于水带长度规格1m以上的,则可以判为该产品为不合格。
(4)压力试验
截取1.2m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍。如常用8型消防水带的试验压力为1.2MPa,爆破压力应不小于3.6MPa(有误)。
(二)消防水枪的检查
(1)表面质量
合格消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。使用小刀轻刮水枪铝制件表面,是否做阳极氧化处理。
(2)抗跌落性能
将水枪以喷嘴垂直朝上,喷嘴垂直朝下,(旋转开关处于关闭位置)以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置。从离地2.0m±0.02m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。水枪在每个位置各跌落两次,然后再检查,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品不合格。
(3)密封性能
封闭水枪的出水端,将水枪的进水端通过接口与手动试压泵或电动试压泵装置相连,排除枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保压2min,水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。
(三)消防接口检查
抗跌落性能。内扣式接口以扣抓垂直朝下的位置,将接口的最低点离地面(1.5±0.05)m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行5次后,检查接口是否断裂现象,并与相同口径的消防接口是否能正常操作。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品为不合格。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】下列关于消防水枪抗跌落性能检测的说法中,正确的是( )。
A.水枪应从距地(1.5±0.02)m高处自由跌落
B.水枪应从距地(2.0±0.02)m高处自由跌落
C.水枪应从距地(1.8±0.02)m高处自由跌落
D.水枪应从距地(2.2±0.02)m高处自由跌落
【答案】B