消防增(稳)压设施的安装、验收要求是怎样的?
消防增(稳)压设施由气压水罐和稳压泵组成。
1.气压水罐安装要求
(1)气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力应符合设计要求;
(2)气压水罐安装位置和间距、进水管及出水管方向应符合设计要求;
(3)气压水罐宜有有效水容积指示器;
(4)气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;消防稳压罐的布置应合理、紧凑;
(5)当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。
2.稳压泵验收要求
(1)稳压泵的型号性能等符合设计要求 ;
(2)稳压泵的控制符合设计要求,并有防止稳压泵频繁启动的技术措施 ;
(3)稳压泵在1h内的启停次数符合设计要求,不大于15次/h;
(4)稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源能正常切换;
(5)稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
消防设施安装施工前需做哪些准备?:消防设施安装施工前需做哪些准备?
施工现场的消防安全管理是怎样的?:根据我国现行法律法规的规定施工现场的消防安全管理应由施工单位负责,施工单位应编制施工现场防火技术方案。施工现场的消防安全管理人员应对施工人员进行消防安全教育和培训。①施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容。施工现场的施工管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底。消防安全技术交底的对象为在具有火灾危险场所作业的人员或实施具有火灾危险工序的人员;
消防照明灯的安装应符合怎样的要求?:系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。照明灯安装应符合下列要求:(1)照明灯宜安装在顶棚上。应保证灯具光线照射在灯具的水平线以下。(3)照明灯不应安装在地面上。照明灯在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时。