泡沫消火栓的安装要求是怎样的?
帮考网校2020-06-22 14:36
精选回答

泡沫消火栓的安装要求是怎样的?

泡沫消火栓是泡沫灭火系统中的重要装置之一,特别适用于大面积有火灾危险的易燃液体和可燃液体的产生,贮存和使用场所。泡沫消火栓主要由法兰、筒体、球阀、内接、消防管牙及端盖组成。

(1)安装要求

1)一般情况下,室外管道选用地上式泡沫消火栓或地下式泡沫消火栓,室内管道选用室内泡沫消火栓或消火栓箱。

2)地上式泡沫消火栓要垂直安装,地下式泡沫消火栓要安装在消火栓井内的泡沫混合液管道上。

3)地上式泡沫消火栓的大口径出液口要朝向消防车道,以便于消防车或其他移动式的消防设备吸液口的安装。地上式泡沫消火栓上的大口径出液口,在一般情况下不用,而是利用其小口径出液口即KWS65型接口,接上消防水带和泡沫枪进行灭火,当需要利用消防车或其他移动式消防设备灭火,而且需要从泡沫混合液管道上设置的消火栓上取用泡沫混合液时,才使用大口径出液口。

4)地下式泡沫消火栓要有明显永久性标志,一般在井盖上都有标志,但由于锈蚀或被灰尘覆盖,甚至违反规定堆放物资,使得在使用时很难快速找到消火栓,为了安全可在明显处设置标志,如在附近的墙上设置标志。

5) 地下式泡沫消火栓顶部与井盖底面的距离不得大于0.4m ,且不小于井盖半径,这样做是为了消防人员操作快捷方便,以免下井操作,也避免井盖被乳坏而损坏消火栓。

6)室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成90°,栓口离地面或操作基面的局度一般为1.1m ,允许偏差为±20mm,坐标的允许偏差为20mm。

7)泡沫泵站内或站外附近泡沫混合液管道上设置的泡沫消火栓,要符合设计要求。

(2)检测方法

采用尺量检查和观察检查。