泡沫灭火系统阀门的安装应符合怎样的要求?
泡沫灭火系统是指由一整套设备和程序组成的灭火措施,泡沫灭火系统的安装主要包括泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、阀门、泡沫消火栓、泡沫产生装置等组件的安装。
1)泡沫混合液管道采用的阀门有手动、电动、气动和液动阀门,后三种多用在大口径管道,或遥控和自动控制上。
2)具有遥控、自动控制功能的阀门,其安装要符合设计要求;当设置在有爆炸和火灾危险的环境时,要按照《电气装置安装工程:爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB 50257-2014)的规定安装。
3)液下喷射和半液下喷射泡沫灭火系统的泡沫管道进储罐处设置的钢质明杆闸阀和止回阀需要水平安装,其止回阀上标注的方向要与泡沫的流动方向一致。
4)高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀一般要安装在水平支管上。
5)泡沫混合液管道上设置的自动排气阀要在系统试压、冲洗合格后立式安装。排气阀立式安装是产品结构的要求,在系统试压、冲洗合格后进行安装,是为了防止堵塞,影响排气。
6)连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上的控制阀,要安装在防火堤外压力表接口外侧,并有明显的启闭标志;泡沫混合液管道设置在地上时,控制阀的安装高度一般控制在1.1~1.5m。
7)储罐区固定式泡沫灭火系统同时又具备半固定系统功能时,需要在防火堤外泡沫混合液管道上安装带控制阀和带闷盖的管牙接口,以便于消防车或其他移动式的消防设备与储罐区固定的泡沫灭火设备相连。
8)泡沫混合液立管上设置的控制阀,其安装高度一般在1.1~1.5m之间,并需要设置明显的启闭标志;当控制阀的安装高度大于1.8m时,需要设置操作平台或操作凳。
9)消防泵的出液管上设置的带控制阀的回流管,须符合设计要求,控制阀的安装高度距地面一般在0.6~1.2 m。
10)管道上的放空阀要安装在最低处,以利于最大限度排空管道内的液体。
消防照明灯的安装应符合怎样的要求?:系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。照明灯安装应符合下列要求:(1)照明灯宜安装在顶棚上。应保证灯具光线照射在灯具的水平线以下。(3)照明灯不应安装在地面上。照明灯在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时。
泡沫消火栓的安装要求是怎样的?:泡沫消火栓的安装要求是怎样的?泡沫消火栓主要由法兰、筒体、球阀、内接、消防管牙及端盖组成。室外管道选用地上式泡沫消火栓或地下式泡沫消火栓。室内管道选用室内泡沫消火栓或消火栓箱,2)地上式泡沫消火栓要垂直安装。地下式泡沫消火栓要安装在消火栓井内的泡沫混合液管道上,3)地上式泡沫消火栓的大口径出液口要朝向消防车道。地上式泡沫消火栓上的大口径出液口。
泡沫灭火系统阀门的安装应符合怎样的要求?:泡沫灭火系统阀门的安装应符合怎样的要求?泡沫灭火系统的安装主要包括泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、阀门、泡沫消火栓、泡沫产生装置等组件的安装。1)泡沫混合液管道采用的阀门有手动、电动、气动和液动阀门,3)液下喷射和半液下喷射泡沫灭火系统的泡沫管道进储罐处设置的钢质明杆闸阀和止回阀需要水平安装,4)高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀一般要安装在水平支管上。