泡沫灭火系统中固定式泡沫炮的安装要求和检测方法是怎样的?
泡沫灭火系统的安装主要包括泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、阀门、泡沫消火栓、泡沫产生装置等组件的安装,在系统组件安装完成后,还需由建设单位组织委托相应资质的消防设施检测机构进行检测,以判断系统安装是否符合相关技术标准,确保系统能够按照设定的功能发挥作用,为系统竣工验收提供技术支持。
1.固定式泡沫炮的安装要求
(1)固定式泡沫炮的立管要垂直安装,炮口要朝向防护区,并不能有影响泡沫喷射的障碍物。
(2)安装在炮塔或支架上的泡沫炮要牢固固定。固定式泡沫炮的进口压力一般在1.0MPa以上,流量也较大,其反作用力很大,所以安装在炮塔或支架上的固定式泡沫炮要牢固固定。
(3)电动泡沫炮的控制设备、电源线、控制线的型号、规格及设置位置、敷设方式、接线等要符合设计要求。
2.固定式泡沫炮的检测方法
采用观察检查。
泡沫消火栓的安装要求是怎样的?:泡沫消火栓的安装要求是怎样的?泡沫消火栓主要由法兰、筒体、球阀、内接、消防管牙及端盖组成。室外管道选用地上式泡沫消火栓或地下式泡沫消火栓。室内管道选用室内泡沫消火栓或消火栓箱,2)地上式泡沫消火栓要垂直安装。地下式泡沫消火栓要安装在消火栓井内的泡沫混合液管道上,3)地上式泡沫消火栓的大口径出液口要朝向消防车道。地上式泡沫消火栓上的大口径出液口。
泡沫灭火系统阀门的安装应符合怎样的要求?:泡沫灭火系统阀门的安装应符合怎样的要求?泡沫灭火系统的安装主要包括泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、阀门、泡沫消火栓、泡沫产生装置等组件的安装。1)泡沫混合液管道采用的阀门有手动、电动、气动和液动阀门,3)液下喷射和半液下喷射泡沫灭火系统的泡沫管道进储罐处设置的钢质明杆闸阀和止回阀需要水平安装,4)高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀一般要安装在水平支管上。
泡沫灭火系统可按系统产生泡沫的倍数分为哪几类?:泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道等组成。可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统;低倍数泡沫灭火系统是指系统产生的灭火泡沫的倍数低于20的系统,中倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数在20~200的系统,高倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数高于200的系统。低倍数泡沫灭火系统的分类和适用。