泡沫灭火系统中固定式泡沫炮的安装要求和检测方法是怎样的?
帮考网校2020-06-10 10:00
精选回答

泡沫灭火系统中固定式泡沫炮的安装要求和检测方法是怎样的?

泡沫灭火系统的安装主要包括泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、阀门、泡沫消火栓、泡沫产生装置等组件的安装,在系统组件安装完成后,还需由建设单位组织委托相应资质的消防设施检测机构进行检测,以判断系统安装是否符合相关技术标准,确保系统能够按照设定的功能发挥作用,为系统竣工验收提供技术支持。

1.固定式泡沫炮的安装要求

(1)固定式泡沫炮的立管要垂直安装,炮口要朝向防护区,并不能有影响泡沫喷射的障碍物。

(2)安装在炮塔或支架上的泡沫炮要牢固固定。固定式泡沫炮的进口压力一般在1.0MPa以上,流量也较大,其反作用力很大,所以安装在炮塔或支架上的固定式泡沫炮要牢固固定。

3)电动泡沫炮的控制设备、电源线、控制线的型号、规格及设置位置、敷设方式、接线等要符合设计要求。

2.固定式泡沫炮的检测方法

采用观察检查。