泡沫灭火系统常见故障分析及处理是怎样的?
帮考网校2020-06-10 11:19
精选回答

泡沫灭火系统常见故障分析及处理是怎样的?

泡沫灭火系统相关组件的故障常见于泡沫产生器及泡沫比例混合器(装置)。

一、泡沫产生器无法发泡或发泡不正常

1.主要原因

1泡沫产生器吸气口被异物堵塞

(2)泡沫混合液不满足要求,如泡沫液失效,混合比不满足要求。

2.解决方法

1)加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时清理。

2)加强对泡沫比例混合器(装置)和泡沫液的维护和检测。

二、比例混合器锈死

1.主要原因

由于使用后,未及时用清水冲洗,泡沫液长期腐蚀混合器致使锈死。

2.解决方法

加强检查,定期拆下保养,系统平时试验完毕后,一定要用清水冲洗于净

三、无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水

1.主要原因

储罐进水的控制阀门选型不当或不合格,导致平时出现渗漏。

2.解决方法

严格阀门选型,采用合格产品,加强巡检,发现问题及时处理。

四、囊式压力比例混合装置中因胶囊破裂而使系统瘫痪

1.主要原因

(1)比例混合装置中的胶囊因老化,承压降低,导致系统运行时发生破裂。

(2)因胶囊受力设计不合理,灌装泡沫液方法不当而导致胶囊破裂。

2.解决方法

1)对胶囊加强维护管理,定期更换。

2)采用合格产品,按正确的方法进行灌装。

五、平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作

1.主要原因

平衡阀的橡胶膜片由于承压过大被损坏

2.解决方法

1)选用耐压强度高的膜片。

2)平时应加强维护管理。