自喷系统水流指示器常见故障分析、处理是怎样的?
帮考网校2020-06-08 17:03
精选回答

自喷系统水流指示器常见故障分析、处理是怎样的?

自喷系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。

水流指示器故障表现为打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作,或者关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号。

(1)故障原因

1)桨片被管腔内杂物卡阻。

2)调整螺母与触头未调试到位。

3)电路接线脱落。

(2)故障处理

1)清除水流指示器管腔内的杂物。

2)将调整螺母与触头调试到位。

3)检查并重新将脱落电路接通。