下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
如何对自喷系统雨淋报警阀组的常见故障进行分析、处理?
系统周期性检查、年度检测时,对于检查发现的系统故障,要及时分析故障原因,消除故障,确保系统完好有效。
1.自动滴水阀漏水
(1)故障原因分析
1)产品存在质量问题。
2)安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管道内的余水排尽。
3)雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封。
(2)故障处理
1)更换存在问题的产品或者部件。
2)开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水。
3)启动雨淋报警阀,采用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保工作,在对差动式干式报警阀进行检查时,发现安装在通往延迟器管道上的小孔排水阀偶尔有水滴滴出,但报警阀启动后就不滴了。下列关于此情况的说法中,正确的是( )。
A.报警阀正常
B.报警阀故障,应拆下报警组进行检修
C.报警阀故障,应立即堵住排水阀出口
D.报警阀故障,但影响不大,暂不采取措施
【答案】A
【2018年消防工程师考试真题】某酒店设置有水喷雾灭火系统,检查发现雨淋报警阀组自动滴水阀漏水。下列原因分析,与该漏水现象无关的是( )。
A.系统侧管道中余水未排净
B.雨淋报警阀密封橡胶件老化
C.雨淋报警阀组快速复位阀关闭
D.雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物
【答案】C
2.复位装置不能复位
(1)故障原因分析
水质过脏,有细小杂质进人复位装置密封面。
(2)故障处理
拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位。
3.长期无故报警
(1)故障原因分析
1)未按照安装图样进行安装调试。
2)误将试验管路控制阀常开。
(2)故障处理
1)检查各组件安装情况,按照安装图样重新进行安装调试。
2)关闭试验管路控制阀。
4.系统测试不报警
(1)故障原因分析
1)消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网。
2)水力警铃进水口处喷嘴被堵塞、未配置铃锤或者铃锤卡死。
(2)故障处理
1)拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位。
2)检查水力警铃的配件,配齐组件;有杂物卡阻、堵塞的部件进行冲洗后重新装配到位。
5.雨淋报警阀不能进入伺应状态
(1)故障原因分析。
1)复位装置存在问题。
2)未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态)隔膜室控制阀、复位球阀未关闭)。
3)消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器。
(2)故障处理
1)修复或者更换复位装置。
2)按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(开启隔膜室控制阀、复位球阀)。
3)将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位。
火灾自动报警系统有哪些常见的故障?处理方法是什么?:火灾自动报警系统有哪些常见的故障?火灾自动报警系统常见故障有火灾探测器、通信、主电、备电等故障。可先按消音键中止故障报警声,如果是探测器、模块或火灾显示盘等外控设备发生故障,打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器接口板故障。查出有故障的总线位置;打印机打印备用电源故障、时间;备用电池接线接触不良,火灾报警控制器发出故障报警;
泵组式细水雾系统有哪些常见的故障分析?应如何处理?:泵组式细水雾系统有哪些常见的故障分析?要及时分析故障原因,2)连接处O型密封圈或密封垫损坏。3)连接件损坏。3)高压泵损坏。(2)故障处理。2)调整进线电源相序。3)更换高压泵。1)高压泵接触器未闭合。2)闭合泵组停止触点。3)检修联动控制器。4)清洗单向阀并清洁水箱及管道(1)故障原因分析4)稳压泵出口压力低(2)故障处理3)见下文高压球阀渗漏故障处理方法
湿式报警阀组有哪些常见故障分析?如何进行处理?:4)报警管路测试控制阀渗漏。5)阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。3)检查系统侧管道接口渗漏点,4)更换报警管路测试控制阀,2.报警阀启动后报警管路不排水,1)按照安装图样核对报警阀组组件安装情况。2)报警阀至水力警铃的管路阻塞或者铃锤机构被卡住!【2015年消防工程师考试真题】下列关于自动喷水灭火系统水力警铃故障原因的说法中。A.未按照水力警铃的图样进行组件的安装。