一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师综合能力专业问答正文
如何对自喷系统雨淋报警阀组的常见故障进行分析、处理?
帮考网校2020-06-08 17:03
精选回答

如何对自喷系统雨淋报警阀组的常见故障进行分析、处理?

系统周期性检查、年度检测时,对于检查发现的系统故障,要及时分析故障原因,消除故障,确保系统完好有效。

1.自动滴水阀漏水

(1)故障原因分析

1)产品存在质量问题。

2)安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管道内的余水排尽。

3)雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封。

(2)故障处理

1)更换存在问题的产品或者部件。

2)开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水。

3)启动雨淋报警阀,采用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质。

下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保工作,在对差动式干式报警阀进行检查时,发现安装在通往延迟器管道上的小孔排水阀偶尔有水滴滴出,但报警阀启动后就不滴了。下列关于此情况的说法中,正确的是(  )。

A.报警阀正常

B.报警阀故障,应拆下报警组进行检修

C.报警阀故障,应立即堵住排水阀出口

D.报警阀故障,但影响不大,暂不采取措施

【答案】A

2018年消防工程师考试真题】某酒店设置有水喷雾灭火系统,检查发现雨淋报警阀组自动滴水阀漏水。下列原因分析,与该漏水现象无关的是(  )。

A.系统侧管道中余水未排净

B.雨淋报警阀密封橡胶件老化

C.雨淋报警阀组快速复位阀关闭

D.雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物

【答案】C

2.复位装置不能复位

(1)故障原因分析

水质过脏,有细小杂质进人复位装置密封面。

(2)故障处理

拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位。

3.长期无故报警

(1)故障原因分析

1)未按照安装图样进行安装调试。

2)误将试验管路控制阀常开。

(2)故障处理

1)检查各组件安装情况,按照安装图样重新进行安装调试。

2)关闭试验管路控制阀。

4.系统测试不报警

(1)故障原因分析

1)消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网。

2)水力警铃进水口处喷嘴被堵塞、未配置铃锤或者铃锤卡死。

(2)故障处理

1)拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位。

2)检查水力警铃的配件,配齐组件;有杂物卡阻、堵塞的部件进行冲洗后重新装配到位。

5.雨淋报警阀不能进入伺应状态

(1)故障原因分析。

1)复位装置存在问题。

2)未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态)隔膜室控制阀、复位球阀未关闭)。

3)消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器。

(2)故障处理

1)修复或者更换复位装置。

2)按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(开启隔膜室控制阀、复位球阀)。

3)将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位。

推荐视频
消防考试百宝箱离考试时间73天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!