下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
如何对自喷系统的报警阀组进行调试?
系统调试包括水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试和联动试验等内容。调试过程中,系统出水通过排水设施全部排走。
报警阀组调试按照湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组、预作用装置各自特点进行调试。报警阀组调试前,首先检查报警阀组组件,确保其组件齐全、装配正确,在确认安装符合消防设计要求和消防技术标准规定后,进行调试。
(1)湿式报警阀组。湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应启动,带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。
以下是相关图解:
(2)干式报警阀组。干式报警阀组调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间等应符合消防设计要求。
(3)雨淋报警阀组。雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,应在联动信号发出或者手动控制操作后15s内启动;公称直径大于200mm的雨淋报警阀,在60s之内启动。雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声。
(4)预作用装置的调试参照湿式报警阀组和雨淋报警阀组的调试要求进行综合调试。湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组、预作用装置采用压力表、流量计、秒表、声强计测量,并进行观察检查。
报警阀组漏水应如何处理?:报警阀组漏水应如何处理?
如何对消防给水系统中消防水泵进行安装调试?:消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以将水泵直接安装在管道上而不做基础外,大多数水泵的安装需要设置混凝土基础。将水泵安装在减振台座上。应先安装水泵再安装电动机。将水泵吊装放置在水泵基础上;无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。(5)水泵机组基础的顶面标高。
湿式报警阀组有哪些常见故障分析?如何进行处理?:4)报警管路测试控制阀渗漏。5)阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。3)检查系统侧管道接口渗漏点,4)更换报警管路测试控制阀,2.报警阀启动后报警管路不排水,1)按照安装图样核对报警阀组组件安装情况。2)报警阀至水力警铃的管路阻塞或者铃锤机构被卡住!【2015年消防工程师考试真题】下列关于自动喷水灭火系统水力警铃故障原因的说法中。A.未按照水力警铃的图样进行组件的安装。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料