下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
如何对防火间距进行计算?
防火间距是指防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。防火检查中,主要通过查阅消防设计说明、总平面图等资料,了解建筑类别,在确定需满足的防火间距后开展现场检查。检查内容主要包括不同类别的建筑之间、U型或山型建筑的两翼之间、成组布置的建筑之间的防火间距;对于加油加气站,石油化工企业、石油天然气工程、石油库等建设工程,需要同时检查建设工程与周围居住区、相邻厂矿企业、设施以及建设工程内部建(构)筑物、设施之间的防火间距。
防火间距的计算方法为:
(1)建筑物之间:从外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,从其凸出部分外缘算起。
(2)建筑物与储罐、堆场的防火间距,为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。
(3)储罐之间的防火间距为相邻两储罐外壁的最近水平距离,储罐与堆场的防火间距为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。
(4)堆场之问的防火间距为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。
(5)变压器之间的防火间距为相邻变压器外壁的最近水平距离。变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离。
(6)建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距,为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。
以下是相关图解:
来看看防火间距应如何计算?:来看看防火间距应如何计算?
如何对重大火灾隐患进行综合判定?:1)建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。2)人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定,3)除公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外的其他场所或者建筑物的安全出口数量或者宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定。6)高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志;
如何对消防给水系统中消防水泵进行安装调试?:消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以将水泵直接安装在管道上而不做基础外,大多数水泵的安装需要设置混凝土基础。将水泵安装在减振台座上。应先安装水泵再安装电动机。将水泵吊装放置在水泵基础上;无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。(5)水泵机组基础的顶面标高。