下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
应如何对室外消火栓进行维护管理?
室外消火栓包括地下式室外消火栓和地上式室外消火栓两种类型,应分别进行检查。
(一)地下消火栓的维护管理
地下消火栓应每季度进行一次检查保养,其内容主要包括:
(1)用专用扳手转动消火栓启闭杆,观察其灵活性。必要时加注润滑油。
(2)检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。
(3)检查栓体外表油漆有无脱落,有无锈蚀,如有应及时修补。
(4)入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。
(5)重点部位消火栓,每年应逐一进行一次出水试验,出水应满足压力要求,我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。
(6)随时消除消火栓井周围及井内可能积存杂物。
(7)地下消火栓应有明显标志,要保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。
(二)地上消火栓的维护管理
(1)用专用扳手转动消火栓启动杆,检查其灵活性,必要时加注润滑油。
(2)检查出水口闷盖是否密封,有无缺损。
(3)检查栓体外表油漆有无剥落,有无锈蚀,如有应及时修补。
(4)每年开春后、入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验,出水应满足压力要求。
(5)定期检查消火栓前端阀门井。
(6)保持配套器材的完备有效,无遮挡。
室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?:室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一侧设置,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,应设置市政消火栓,4.市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s。
对室内消火栓系统的维护管理是怎样的?:消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭,(5)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验,每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行检查一次。(1)每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,(2)每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施,(6)每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验。
室内消火栓的维护管理的主要内容有哪些?:(1)检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,(2)对消防水枪、水带、消防卷盘及其他配件进行检查,(3)检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路,(5)对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。消防给水及消火栓系统维护管理工作检查项目:【2015年消防工程师考试真题】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)的规定A.每季度应该对消火栓进行一次严密性试验检查