一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师综合能力专业问答正文
水喷雾系统是如何进行维护管理的?
帮考网校2020-06-08 17:47
精选回答

水喷雾系统是如何进行维护管理的?

建设单位需要对水喷雾系统进行定期检查、测试和维护,以确保系统的工作状态完好。系统的维护维修要选择具有水喷雾系统设计安装经验的单位进行。系统的运行管理需要制定管理、检测和维护规程,明确管理者职责。

(1)维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉水喷雾灭火系统的原理、性能和操作维护规程。

(2)维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查。

(3)每周应对消防水泵和备用动力进行一次启动试验,当消防水泵为自动控制启动时,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次。电磁阀应每月检查并应作启动试验,动作失常时应及时更换。每个季度应对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。每年应对水源的供水能力进行一次测定,应保证消防用水不作它用。

(4)每月应对铅封、锁链进行一次检查。

(5)寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃

下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2018年消防工程师考试真题】水喷雾灭火系统投入运行后应进行维护管理,根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)维护管理,分别应掌握的知识与性能,不包括(  )。

A.熟悉水喷雾灭火系统的操作维护流程

B.熟悉水喷雾灭火系统各组件的结构

C.熟悉水喷雾灭火系统的性能

D.熟悉水喷雾灭火系统的原理

【答案】A

2018年消防工程师考试真题】根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219),关于水喷雾灭火系统管道水压试验的说法,正确的是(  )。

A.水压试验时应采取防冻措施的最高环境温度为4℃

B.不能参与试压的设备,应加以隔离或拆除

C.试验的测试点宜设在系统管网的最高点

D.水压试验的试验压力应为设计压力的1.2倍

【答案】B

【解析】根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014),8.3.15管道安装完毕应进行水压试验,并应符合下列规定:

1.试验宜采用清水进行,试验时,环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施;选项A错误;

2.试验压力应为设计压力的1.5倍;选项D错误;

3.试验的测试点宜设在系统管网的最低点,对不能参与试压的设备、阀门及附件,应加以隔离或拆除;选项B正确,选项C最高点错误;

4.试验合格后,应按本规范表D.0.4记录。检查数最:全数检查。

检查方法:管道充满水,排净空气,用试压装置缓慢升压,当压力升至试验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,以压力不降、无渗漏为合格。

推荐视频
消防考试百宝箱离考试时间73天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!