如何对细水雾系统进行冲洗、试压?
为了避免喷头堵塞,细水雾灭火系统对管道清洁度的要求较高。同时由于细水雾灭火系统管网工作压力较高,也需要确保管道安装后不出现漏水、管道及管件承压能力不足等影响系统正常工作的问题。这就要求系统在管道安装完毕并冲洗合格后进行水压试验,以检查管道系统及其各连接部位的工程质量;同时,要求在系统管道水压试验合格后进行吹扫,以清除管道内的铁锈、灰尘、水渍等污物,保证管道内部的清洁,也避免管道内因为残存水渍而导致生锈。
一、管网试压
1.水压试验
(1)试验条件
1)环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。
2)试验压力为系统工作压力的1.5倍。
3)试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过25mg/kg。
(2)试验要求
1)试验的测试点宜设在系统管网的最低点。
2)管网注水时,将管网内的空气排净,缓慢升压。
3)当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min。
2.气压试验
对于干式和预作用系统,除要进行水压试验外,还需要进行气压试验。双流体系统的气体管道进行气压强度试验。
(1)试验要求
1)试验介质为空气或氮气。
2)干式和预作用系统的试验压力为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa。
3)双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力的0.8倍。
(2)操作方法
采用试压装置进行试验,目测观察测压用压力表的压力降。系统试压过程中,压力降超过规定的,停止试验,放空管网中的气体;消除缺陷后,重新试验。
二、管网吹扫
(1)吹扫要求
1)采用压缩空气或氮气吹扫。
2)吹扫压力不大于管道的设计压力。
3)吹扫气体流速不小于20m/s。
(2)操作方法
在管道未端设置贴有白布或涂白漆的靶板,以5 min内靶板上无锈渣、灰尘、水渍及其他杂物为合格。
如何对消防给水系统中消防水泵进行安装调试?:消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以将水泵直接安装在管道上而不做基础外,大多数水泵的安装需要设置混凝土基础。将水泵安装在减振台座上。应先安装水泵再安装电动机。将水泵吊装放置在水泵基础上;无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。(5)水泵机组基础的顶面标高。
消防给水及消火栓系统的管网试压和冲洗的要求是什么?:消防给水及消火栓系统的管网试压和冲洗的要求是什么?12.4.1消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;4.管网冲洗应在试压合格后分段进行。室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行;1)埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求;并应放空管网中的试验介质,12.4.3水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。
如何对城市消防远程监控系统进行安装与调试?:并及时可靠地将上述信息传送到远程的报警检测中心的设备。用户信息传输装置应设置在联网用户的消防控制室内,用户信息传输装置应设置在有人值班的场所,用户信息传输装置在墙上安装时,引入用户信息传输装置的电缆或导线:用户信息传输装置调试。将用户信息传输装置与建筑消防设施( 如火灾自动报警系统、报警按钮、自动触发装置)以及报警传输网络相连。用户信息传输装置应能在10s内将手动报警信息传送至监控中心。