如何对细水雾系统进行冲洗、试压?
帮考网校2020-06-09 11:33
精选回答

如何对细水雾系统进行冲洗、试压?

为了避免喷头堵塞,细水雾灭火系统对管道清洁度的要求较高。同时由于细水雾灭火系统管网工作压力较高,也需要确保管道安装后不出现漏水、管道及管件承压能力不足等影响系统正常工作的问题。这就要求系统在管道安装完毕并冲洗合格后进行水压试验,以检查管道系统及其各连接部位的工程质量;同时,要求在系统管道水压试验合格后进行吹扫,以清除管道内的铁锈、灰尘、水渍等污物,保证管道内部的清洁,也避免管道内因为残存水渍而导致生锈。

一、管网试压

1.水压试验

1)试验条件

1)环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。

2)试验压力为系统工作压力的1.5倍

3)试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过25mg/kg

2)试验要求

1)试验的测试点宜设在系统管网的最低点。

2)管网注水时,将管网内的空气排净,缓慢升压。

3)当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min

2.气压试验

对于干式和预作用系统,除要进行水压试验外,还需要进行气压试验。双流体系统的气体管道进行气压强度试验。

1)试验要求

1)试验介质为空气或氮气。

2)干式和预作用系统的试验压力为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa

3)双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力的0.8倍

2)操作方法

采用试压装置进行试验,目测观察测压用压力表的压力降。系统试压过程中,压力降超过规定的,停止试验,放空管网中的气体;消除缺陷后,重新试验。

二、管网吹扫

1)吹扫要求

1)采用压缩空气或氮气吹扫。

2)吹扫压力不大于管道的设计压力。  

3)吹扫气体流速不小于20m/s

(2)操作方法

在管道未端设置贴有白布或涂白漆的靶板,以5 min内靶板上无锈渣、灰尘、水渍及其他杂物为合格。