如何对消防给水系统中消防水泵进行安装调试?
消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。消防水泵的安装调试应符合以下要求:
(1)安装前要对水泵进行手动盘车,检查其灵活性。除小型管道泵可以将水泵直接安装在管道上而不做基础外,大多数水泵的安装需要设置混凝土基础。
(2)水泵的减振措施。当有减振要求时,水泵应配有减振设施,将水泵安装在减振台座上。
(3)水泵安装操作。
1)水泵的分体安装。应先安装水泵再安装电动机。
2)水泵的整体安装。整体安装时,首先清除泵座底面上的油腻和污垢,将水泵吊装放置在水泵基础上;其次通过调整水泵底座与基础之间的垫铁厚度,使水泵底座找正找平;再次对水泵的轴线、进出水口中心线进行检查和调整;最后进行泵体固定,用水泥砂浆浇灌地脚螺栓孔,待水泥砂浆凝固后,找平泵座并拧紧地脚螺栓螺母。
相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:
除了以上机组间距要求外,泵房主要人行通道宽度不宜小于1.2m,电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m 。
(4)水泵机组基础的平面尺寸,有关资料如未明确,无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。
(5)水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10m;有隔振安装时可高出泵房地面不小于0.05m。
以下是相关图解:
泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时,不应小于0.20m;当管径DN≥200mm时,不应小于0.25m。
(6)水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶平接,避免产生气囊和漏气现象。