如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?
帮考网校2020-06-22 17:24
精选回答

如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?

防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。

1.排烟防火阀

(1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求。

2)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于200mm。

(3)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密。

(4)应设独立的支吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。

检查数量:各系统按不小于30%检查。

检查方法:尺量检查、直观检查及动作检查。

2.送风口、排烟阀(口)

(1)安装位置应符合标准和设计要求,并应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活。

2)排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。

检查数量:各系统按不小于30%检查。

检查方法:尺量检查、直观检查。

3.常闭送风口、排烟阀(口)

手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3-1.5m的便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。

检查数量:各系统按不小于30%检查。

检查方法:尺量检查、直观检查及操作检查。