如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?
防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。
1.排烟防火阀
(1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求。
(2)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于200mm。
(3)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密。
(4)应设独立的支吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。
检查数量:各系统按不小于30%检查。
检查方法:尺量检查、直观检查及动作检查。
2.送风口、排烟阀(口)
(1)安装位置应符合标准和设计要求,并应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活。
(2)排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。
检查数量:各系统按不小于30%检查。
检查方法:尺量检查、直观检查。
3.常闭送风口、排烟阀(口)
手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3-1.5m的便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。
检查数量:各系统按不小于30%检查。
检查方法:尺量检查、直观检查及操作检查。
防烟排烟系统是如何构成的?:防烟排烟系统是如何构成的?防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。防烟排烟系统:防烟排烟系统是建筑物内设置的用以控制烟气运动,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统;排烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式。
如何对消防给水系统中消防水泵进行安装调试?:消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以将水泵直接安装在管道上而不做基础外,大多数水泵的安装需要设置混凝土基础。将水泵安装在减振台座上。应先安装水泵再安装电动机。将水泵吊装放置在水泵基础上;无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。(5)水泵机组基础的顶面标高。
防排烟系统的风机的安装与检测是如何进行的?:防排烟系统的风机的安装与检测是如何进行的?防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。(2)送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,(3)风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。