下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
如何对防烟排烟系统进行周期性检查?
系统周期性检查是指建筑使用管理单位按照国家工程建设消防投术标准的要求,对已经投入使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。
(1)每季度应对防烟排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。
(2)每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和于动启动试验。
(3)每年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联功功能和性能参数应符合原设计要求。
(4)当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管进行质量检查,检查面积应不少于风管面积的30%。
(5)排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于10只。
下面我们来做三道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】某商场消防设施维护管理人员对商场设置的防烟排烟系统进行日常巡查,下列内容中,不属于防烟排烟系统日常巡查的是( )。
A.每天检查送风机、排烟风机及其控制框的外观及工作状态
B.每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态
C.每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排风机的功能
D.每天检查电动排烟窗、自然排烟设施的外观
【答案】C
【2016年消防工程师考试真题】在防排烟系统的维护管理中,下列检查项目中,不属于每半年检查项目的是( )。
A.防火阀
B.排烟口
C.送风口(阀)
D.联动功能
【答案】D
【2018年消防工程师考试真题】消防技术服务机构设施设置的机械防烟系统,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的是( )。
A.每年对全部送风口进行一次自动启动试验
B.每年对机械防烟系统进行一次联动试验
C.每半年对全部正压送风机进行一次功能检测自动试验
D.每半年对正压送风机的供电线路进行一次检查
【答案】B
防烟排烟系统是如何构成的?:防烟排烟系统是如何构成的?防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。防烟排烟系统:防烟排烟系统是建筑物内设置的用以控制烟气运动,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统;排烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式。
防排烟系统的风机的安装与检测是如何进行的?:防排烟系统的风机的安装与检测是如何进行的?防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。(2)送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,(3)风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。
如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?:如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。(1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求,(3)手动和电动装置应灵活、可靠。阀门安装处应有明显标识:尺量检查、直观检查及动作检查,(1)安装位置应符合标准和设计要求,各系统按不小于30%检查。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号