下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
防烟排烟系统中风管的安装与检测是怎样的?
防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。
1.金属风管的制作和连接
(1)风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔。
(2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm的可采用焊接。
(3)风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧。
(4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。
2. 非金属风管的制作和连接
(1)非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。
(2)法兰螺栓孔的间距不得大于120mm;矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔。
(3)采用套管连接时,套管厚度不小于风管板材的厚度。
(4)无机玻璃钢风管的玻璃布,必须无碱或中碱,风管的表面不得出现泛卤或严重泛霜。
3.风管的强度和严密性检验
风管应按系统类别进行强度和严密性检验,其强度和严密性应符合设计要求或下列规定:
(1)金属矩形风管的允许漏风量,应满足下列要求:
(2)风管系统类别应按表 3-11-4 划分
(3)金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%。
(4)排烟风管应按中压系统风管的规定。
4.风管的安装
(1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。
(2)风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。
(3)风管支架、吊架的安装应按照《通风与空调工程施工质量验收规范》( GB50243-2016) 的有关规定执行。
(4)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。如风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
(5)风管与风机连接若有转弯处,宜加装导流叶片,保证气流顺畅。
(6)当风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。
(7)吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
5.风管(道)系统严密性检验
风管(道)系统安装完毕,应按系统分别进行严密性检验。检验应以主、干管道为主,漏风量应符合相关规范的规定。
防烟排烟系统是如何构成的?:防烟排烟系统是如何构成的?防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。防烟排烟系统:防烟排烟系统是建筑物内设置的用以控制烟气运动,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统;排烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式。
防排烟系统的风机的安装与检测是如何进行的?:防排烟系统的风机的安装与检测是如何进行的?防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。(2)送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,(3)风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。
如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?:如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。(1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求,(3)手动和电动装置应灵活、可靠。阀门安装处应有明显标识:尺量检查、直观检查及动作检查,(1)安装位置应符合标准和设计要求,各系统按不小于30%检查。