防烟排烟系统中风管的安装与检测是怎样的?
帮考网校2020-06-22 17:05
精选回答

防烟排烟系统中风管的安装与检测是怎样的?

防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。

1.金属风管的制作和连接

1)风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔。

2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm的可采用焊接。

3)风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧

4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。

2. 非金属风管的制作和连接

(1)非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。

2)法兰螺栓孔的间距不得大于120mm;矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔。

3)采用套管连接时,套管厚度不小于风管板材的厚度。

4)无机玻璃钢风管的玻璃布,必须无碱或中碱,风管的表面不得出现泛卤或严重泛霜。

3.风管的强度和严密性检验

风管应按系统类别进行强度和严密性检验,其强度和严密性应符合设计要求或下列规定:

(1)金属矩形风管的允许漏风量,应满足下列要求:

(2)风管系统类别应按表 3-11-4 划分

(3)金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%。

(4)排烟风管应按中压系统风管的规定。

4.风管的安装

(1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。

(2)风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。

(3)风管支架、吊架的安装应按照《通风与空调工程施工质量验收规范》( GB50243-2016) 的有关规定执行。

4)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。如风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。

5)风管与风机连接若有转弯处,宜加装导流叶片,保证气流顺畅。

6)当风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。

7)吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

5.风管(道)系统严密性检验

风管(道)系统安装完毕,应按系统分别进行严密性检验。检验应以主、干管道为主,漏风量应符合相关规范的规定。