防排烟系统的联动调试具体是怎样的?
1.机械加压送风系统的联动调试
(1)当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动。
(2)与火灾自动报警系统联动调试。当火灾自动报警探测器发出火瞥信号后,应在15s启动有关部位的送风口、送风机,启动的送风口、送风机应与设计要求一致,联动启动方式应符合相关规定,其状态信号应反馈到消防控制室。
2.机械排烟系统的联动调试
(1)当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动。
(2)与火灾自动报警系统联动调试。当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀或排烟口、排烟风机;启动的排烟阀或排烟口、排烟风机应与设计和规范要求一致,其状态信号应反馈到消防控制室。
(3)有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动。
(4)排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间(30S内)应符合规范要求。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2017年消防工程师考试真题】消防设施检测机构对某建筑的机械排烟系统进行检测时,打开排烟阀,消防控制室接到风机启动的反馈信号,现场测量,排烟口入口处排烟风速过低,排烟口风速过低的可能原因有( )。
A.风机反转
B.风道阻力过大
C.风口尺寸偏小
D.风机位置不当
E.风道漏风量过大
【答案】BE
【解析】风机反转会造成排风口由排风变成送风,风口尺寸偏小会加大风速,风机位置不当可能会造成风速低,但是“过低”,有待斟酌。保守选BE。
【2018年消防工程师考试真题】消防工程施工单位对安装在某大厦地下车库的机械排烟系统进行系统联动调试。下列调试方法和结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有( )。
A.手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动
B.模拟火灾报警后12s,相应的排烟口、排烟风机联动启动
C.补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s
D.模拟火灾报警后20s,相应的补风机联动启动
E.排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
【答案】ABC
【解析】《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)
7.3.2机械排烟系统的联动调试方法及要求应符合下列规定:
1当任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时,排烟风机均应能联动启动。选项A正确;
4.4.12排烟口的风速不宜大于10m/s。选项E错误;
4.5.6机械补风口的风速不宜大于10m/s,选项C正确;
5.2.3机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。选项B正确,选项D错误。
防烟排烟系统是如何构成的?:防烟排烟系统是如何构成的?防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。防烟排烟系统:防烟排烟系统是建筑物内设置的用以控制烟气运动,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统;排烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式。
防烟排烟系统中风管的安装与检测是怎样的?:(2)板材应采用咬口连接或铆接,(3)风管应以板材连接的密封为主,(4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。(3)金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%,(4)排烟风管应按中压系统风管的规定,(1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。
防烟排烟系统的联动控制设计的要求是什么?:作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘。