干式系统、预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动调试及检测是怎样的?
系统调试包括水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试和联动试验等内容。调试过程中,系统出水通过排水设施全部排走。
1.干式系统
(1)调试检测内容。系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者模拟一只喷头的排气量排气,报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作并有相应的组件信号反馈。
(2)检测方法。采用目测观察进行检查。
2.预作用系统、雨淋系统、水幕系统
(1)调试检测内容。系统控制装置设置为“自动”控制方式,采用专用测试仪表或者其他方式,模拟火灾自动报警系统输入各类火灾探测信号,报警控制器输出声光报警信号,启动自动喷水灭火系统。采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时,启动一只喷头,雨淋报警阀打开,压力开关动作,消防水泵启动,并有相应组件信号反馈。
(2)检测方法。采用目测观察进行检查。
自动喷水灭火系统的消防供水-消防水泵的作用是什么?:自动喷水灭火系统的消防供水-消防水泵的作用是什么?
自动喷水灭火系统的消防供水-消防水池的作用是什么?:自动喷水灭火系统的消防供水-消防水池的作用是什么?
来看看雨淋系统的工作原理是怎样的?:自动喷水灭火系统根据所使用喷头的型式,可分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类;自动喷水灭火系统又分为湿式系统、千式系统、预作用系统、防护冷却系统、雨淋系统、水幕系统(防火分隔水幕和防护冷却水幕)、自动喷水一泡沫联用系统等。雨淋自动喷水灭火系统由开式喷头、雨淋报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道以及供水设施等组成。雨淋系统采用开式喷头,由雨淋报警阀控制喷水范围。