火灾自动报警系统中的消防联动控制器系统的调试要求是怎样的?
帮考网校2020-06-12 16:08
精选回答

火灾自动报警系统中的消防联动控制器系统的调试要求是怎样的?

对火灾自动报警系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控器、气体(泡沫)灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播控制设备、消防专用电话、火灾报警传输设备或用户信息传输装置、消防控制室图形显示装置、消防电动装置、防火卷帘控制器、区域显示器(火灾显示盘)、防火门监控器、火灾警报装置等设备应分别进行单机通电检查。

1)使消防联动控制器分别处于自动工作和手动工作状态,检查其状态显示。

1)自检功能和操作级别。

2)当消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内。

3)消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。

4)检查消音、复位功能。

5)检查屏蔽功能。

6)使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能。

7)使至少50个输入/输出模块同时处于动作状态(模块总数少于50个时,使所有模块动作),检查消防联动控制器的最大负载功能。

8)主、备电源的自动转换功能。

(2)接通所有启动后可以恢复的受控现场设备。

3)使消防联动控制器处于自动状态:     

1)按设计的联动逻辑关系,使相应的火灾探测器发出火灾报警信号,检查消防联动控制器接收火灾报警信号的情况、发出联动控制信号的情况、模块动作的情况、消防电气控制装置动作的情况、受控现场设备动作的情况、接收联动反馈信号(对于启动后不能恢复的受控现场设备,可模拟现场设备联动反馈信号)及各种显示情况。

2)手动插入优先功能。

下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2018年消防工程师考试真题】对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测,下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)的有(  )。

A.使用发烟器对对任一感应探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号

B.在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后55s,控制器发出火灾报警信号

C.消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵

D.断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后80s,控制器发出故障

E.消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号防火分区的火灾声光警报器启动

自动喷水灭火系统:

【答案】ABD

【解析】根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

4.3.2按现行国家标准《火灾报警控制器》GB4717的有关要求对控制器进行下列功能检查并记录:

2使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。

4.10.3使消防联动控制器分别处于自动工作和手动工作状态,检查其状态显示,并按现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806的有关规定进行下列功能检查并记录,控制器应满足相应要求:

2消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时,消防联动控制器能在100s秒内发出故障信号。