火灾自动报警系统中的控制器类设备的安装要求是什么?
系统主要组件包括控制器类设备、火灾探测器、手动火灾报警接钮、消防电气控制装置、模块、消防应急广播扬声器和火灾警报器、消防专用电话、消防设备应急电源、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器等。
控制器类设备主要包括火灾报警控制器、区域显示器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控器、气体(泡沫)灭火控制器、消防控制室图形显示装置、火灾报警传输设备或用户信息传输装置、防火门监控器等设备。
(1)控制器类设备在消防控制室内的布置要求
1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。
2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5)与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
(2)引入控制器的电缆或导线的安装要求
1)配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠。
2)电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号,并与图样一致,字迹应清晰且不易褪色。
3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根,电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量并应绑扎成束。
4)导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。
火灾报警控制器系统设备应该如何设置?:火灾报警控制器系统设备应该如何设置?6.1.4集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时,6.3.1每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的自动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。6.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。6.4.1每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);
火灾自动报警系统的联动控制是什么?:火灾自动报警系统的联动控制是什么?能自动切除报警区域内有关的空调器,需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个报警触发装置报警信号的,湿式和干式系统的联动触发信号是报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号的:消火栓系统的联动触发信号是消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号的:
火灾自动报警系统中的消防联动控制器系统的调试要求是怎样的?:火灾自动报警系统中的消防联动控制器系统的调试要求是怎样的?