火灾自动报警系统中的控制器类设备的安装要求是什么?
帮考网校2020-06-12 11:29
精选回答

火灾自动报警系统中的控制器类设备的安装要求是什么?

系统主要组件包括控制器类设备、火灾探测器、手动火灾报警接钮、消防电气控制装置、模块、消防应急广播扬声器和火灾警报器、消防专用电话、消防设备应急电源、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器等。

控制器类设备主要包括火灾报警控制器、区域显示器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控器、气体(泡沫)灭火控制器、消防控制室图形显示装置、火灾报警传输设备或用户信息传输装置、防火门监控器等设备。

(1)控制器类设备在消防控制室内的布置要求

1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m

2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m

3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m

4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

5)与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

(2)引入控制器的电缆或导线的安装要求

1)配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠。

2)电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号,并与图样一致,字迹应清晰且不易褪色。

3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根,电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量并应绑扎成束。

4)导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。