一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师综合能力专业问答正文
手动火灾报警按钮等火灾自动报警系统组件的安装要求是怎样的?
帮考网校2020-06-12 14:24
精选回答

手动火灾报警按钮等火灾自动报警系统组件有怎样的安装要求?

火灾自动报警系统的主要组件包括控制器类设备、火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防电气控制装置、模块、消防应急广播扬声器和火灾警报器、消防专用电话、消防设备应急电源、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器等。

一、手动火灾报警按钮的安装要求

系统主要组件包括控制器类设备、火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防电气控制装置、模块、消防应急广播扬声器和火灾警报器、消防专用电话、消防设备应急电源、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器等。

1)手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的位置。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。手动火灾报警按钮应安装牢固,不应倾斜。

2)手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。

二、消防电气控制装置的安装要求

(1)消防电气控制装置在安装前应进行功能检查,检查结果不合格的装置严禁安装。

(2)消防电气控制装置外接导线的端部,应有明显的永久性标志。消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开布置,并应有明显的永久性标志。

(3)消防电气控制装置在消防控制室内墙上安装时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m;其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。

三、模块的安装要求

1)同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。模块(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和检修孔。

2)模块的连接导线,应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。

四、消防应急广播扬声器和火灾警报器的安装要求

1)火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,底边距地(楼)面高度在2.2m以上。

2)光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。

下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2017年消防工程师考试真题】某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对手动火灾报警按钮进行检查,根据现行国家消防技术标准,关于手动火灾报警按钮安装的说法中,正确的是(  )。

A.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应小于150mm

B.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.5m

C.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.7m

D.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应大于100mm

【答案】A