手动火灾报警按钮等火灾自动报警系统组件有怎样的安装要求?
火灾自动报警系统的主要组件包括控制器类设备、火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防电气控制装置、模块、消防应急广播扬声器和火灾警报器、消防专用电话、消防设备应急电源、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器等。
一、手动火灾报警按钮的安装要求
系统主要组件包括控制器类设备、火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防电气控制装置、模块、消防应急广播扬声器和火灾警报器、消防专用电话、消防设备应急电源、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器等。
(1)手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的位置。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。手动火灾报警按钮应安装牢固,不应倾斜。
(2)手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。
二、消防电气控制装置的安装要求
(1)消防电气控制装置在安装前应进行功能检查,检查结果不合格的装置严禁安装。
(2)消防电气控制装置外接导线的端部,应有明显的永久性标志。消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开布置,并应有明显的永久性标志。
(3)消防电气控制装置在消防控制室内墙上安装时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m;其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。
三、模块的安装要求
(1)同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。模块(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和检修孔。
(2)模块的连接导线,应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。
四、消防应急广播扬声器和火灾警报器的安装要求
(1)火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,底边距地(楼)面高度在2.2m以上。
(2)光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2017年消防工程师考试真题】某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对手动火灾报警按钮进行检查,根据现行国家消防技术标准,关于手动火灾报警按钮安装的说法中,正确的是( )。
A.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应小于150mm
B.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.5m
C.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.7m
D.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应大于100mm
【答案】A
手动火灾报警按钮的安装间距与设置部位有什么要求?:手动火灾报警按钮的安装间距与设置部位有什么要求?火灾自动报警系统设备的设计及设置,手动火灾报警按钮的设置:1.手动火灾报警按钮的安装间距。每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。2.手动火灾报警按钮的设置部位,(1)手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮。
手动火灾报警按钮的分类有哪两种?:手动火灾报警按钮的分类有哪两种?手动火灾报警按钮是火灾自动报警系统中不可缺少的一种手动触发器件,它通过手动操作报警按钮向火灾报警控制器发出火灾报警信号。手动火灾报警接钮按编码方式分为编码型报警按钮与非编码型报警按钮。在每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
消防应急广播等火灾自动报警系统组件的调试要求是什么?:消防应急广播等火灾自动报警系统组件的调试要求是什么?消防应急广播 控制设备应在100s内发出故障信号。切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线。应急电源的主用电源和备用电源应不能同时输出,(2)手动停止应急电源的输出;应急电源应恢复到启动前的工作状态,应急电源应能发出声音提示信号,(4)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号。应急电源应在5S内转入应急工作状态。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料