火灾自动报警系统误报的原因有哪些?
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。
一、火灾自动报警系统误报的原因
1.产品质量
产品技术指标达不到要求,稳定性比较差,对使用环境中的非火灾因素,如温度、湿度、灰尘、风速等引起的灵敏度漂移得不到补偿或补偿能力低,对各种干扰及线路分析参数的影响无法自动处理而误报。
2.设备选择和布置
(1)探测器选型不合理。灵敏度高的火灾探测器能在很低的烟雾浓度下报警,相反,灵敏度低的火灾探测器只能在高浓度烟雾环境中报警,例如,在会议室、地下车库等易集烟的环境选用高灵敏度的感烟探测器,在锅炉房高温度环境选用定温探测器。
(2)使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器,例如,将办公室、商场等改作厨房、洗浴房、会议室时,原有的感烟火灾探测器会受新场所产生的油烟、香烟烟雾、水蒸气、灰尘、杀虫剂以及醇类、酮类、醚类等腐蚀性气体等非火灾报警因素影响而误报警。
3.环境因素
(1)电磁环境干扰,例如,空中电磁波干扰、电源及其他输入输出线上的窄脉冲群、人体静电干扰。
(2)气流可影响烟气的流动线路,对离子感烟探测器影响比较大,对光电感烟探测器也有一定影响。
(3)感温探测器布置得距高温光源过近,感烟探测器距空调送风口过近,感烟探测器安装在易产生水蒸气的场所等。
(4)光电感烟探测器安装在可能产生大量粉尘或油雾等的场所。
4.其他原因
(1)系统接地被忽略或达不到标准要求,线路绝缘达不到要求,线路接头压接不良或布线不合理,系统开通前防尘、防潮、防腐措施不当。
(2)元件老化。一般火灾探测器使用寿命约为12年,每2年要求全面清洗1次。
(3)灰尘和昆虫。据有关统计, 60%的误报是因灰尘影响。
(4)探测器损坏。
二、火灾自动报警系统误报的种类
误报分为危险性误报和安全性误报两种:危险性误报是指火灾发生时产生大量烟、温而不能使系统发出报警信号,又称不报;安全性误报是指无火灾的情况下报警,又称虚报。
火灾自动报警系统的工作原理是什么?:火灾自动报警系统的工作原理是什么?是系统中火灾报警与警报的监控管理枢纽和人机交互平台。(一)火灾探测报警系统工作原理,将火灾特征参数信息传输到火灾报警控制器,将报警信息传输到火灾报警控制器,火灾报警控制器在接收到探测器的火灾特征参数信息或报警信息后,手动火灾报警按钮便将报警信息传输到火灾报警控制器,火灾报警控制器在接收到手动火灾报警按钮的报警信息后。
火灾自动报警系统误报的原因有哪些?:火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,一、火灾自动报警系统误报的原因,对各种干扰及线路分析参数的影响无法自动处理而误报,灵敏度高的火灾探测器能在很低的烟雾浓度下报警,灵敏度低的火灾探测器只能在高浓度烟雾环境中报警。在锅炉房高温度环境选用定温探测器,(2)使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器。
火灾自动报警系统中区域报警系统的配件组成有哪些?:火灾自动报警系统中区域报警系统的配件组成有哪些?火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称,是以实现火灾早期探测和报警,火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统。区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料