火灾自动报警系统布线前,应按设计文件的要求对材料进行检查,导线的种类、电压等级应符合设计文件要求,并按照下列要求进行布线。

1.火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内

2.导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用可挠金属管保护时,其长度不应大于2m。敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做密封处理。

3.管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:

1)管子长度每超过30m,无弯曲时;

2)管子长度每超过20m,有1个弯曲时;

3)管子长度每超过10m,有2个弯曲时;

4)管子长度每超过8m,有3个弯曲时。

4.金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。明敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于6mm。

5.线槽敷设时,应在下列部位设置吊点或支点:

1)线槽始端、终端及接头处;

2)距接线盒0.2m处;

3)线槽转角或分支处;

4)直线段不大于3m处。

6.管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

7.火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V绝缘电阻表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小于20MΩ。同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色。

下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列现象中,错误是(  )。

A.将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母

B.将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡后绞接,用胶布缠绕好后再穿管

C.将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡,并在中断处增加一个接线盒,再将金属管切断后按要求接入接线盒

D.接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两端分别打个结,以区分电源极性

E.施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后,还特意将穿管与接线盒的接口处做了密封处理

【答案】BD