火灾自动报警系统的相关检测是如何进行的?
火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检测。检测不合格不得投入使用。
一、系统设备检测数量要求
(1)各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行3次转换试验,每次试验均应正常。
(2)火灾报警控制器(含可燃气体报警控制器和电气火灾监控设备)和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验。消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验:
二、系统工程质量检测判定标准
系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能的,定为A类不合格。检测前提供的资料不符合相关要求的定为B类不合格。其余不合格项均为C类不合格。系统检测合格判定应为:A=0且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是( )。
A.报警控制器规格型号与设计不符
B.施工过程质量管理检查记录不完整
C.火灾探测器的备品数量不足
D,系统抽检中有一探测器无法发出报警信号
【答案】B
火灾自动报警系统的报警区域和探测区域应如何进行划分?:火灾自动报警系统的报警区域和探测区域应如何进行划分?报警区域应根据防火分区或楼层划分,可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域;也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域,电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定;每个50000m³及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。
火灾自动报警系统是如何使用和维护的?:6.2.1火灾自动报警系统应保持连续正常运行,6.2.2每日应检查火灾报警控制器的功能,6.2.3每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,1.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;6.2.4每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,1.应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次;探测器清洗后应做响应阈值及其他必要的功能试验。
火灾自动报警系统的供电是如何设计的?:10.1.1火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。10.1.2火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路,并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。