火灾自动报警系统的相关检测是如何进行的?
帮考网校2020-06-12 16:37
精选回答

火灾自动报警系统的相关检测是如何进行的?

火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检测。检测不合格不得投入使用。

一、系统设备检测数量要求

1)各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行3次转换试验,每次试验均应正常。

2)火灾报警控制器(含可燃气体报警控制器和电气火灾监控设备)和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验。消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验:

二、系统工程质量检测判定标准

系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能的,定为A类不合格。检测前提供的资料不符合相关要求的定为B类不合格。其余不合格项均为C类不合格。系统检测合格判定应为:A=0且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。

下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是(  )。

A.报警控制器规格型号与设计不符

B.施工过程质量管理检查记录不完整

C.火灾探测器的备品数量不足

D,系统抽检中有一探测器无法发出报警信号