应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?
年度检测是建筑使用管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每年度开展的定期功能性检查和测试。建筑使用管理单位可以委托具有资质的消防技术服务单位组织实施年度检测。
检测前,查看自动喷水灭火系统的控制方式、状态,确认系统处于工作状态,消防控制设备以及消防水泵控制装置处于自动控制状态。湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组等按照其组件检测和功能测试两项内容进行检测。
1.湿式报警阀组的检测内容及要求
湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测:
(1)开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关应及时动作。
(2)报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70dB。
(3)开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。
(4)消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。
2.干式报警阀组的检测内容及要求
检查空气压缩机和气压控制装置状态,保持其正常,压力表显示符合设定值。干式报警阀组功能按照下列要求进行检测:
(1)开启末端试水装置,报警阀组、压力开关动作,联动启动排气阀入口电动阀和消防水泵,水流指示器报警。
(2)水力警铃报警,水力警铃声强值不得低于70dB。
(3)开启末端试水装置1min后,其出水压力不得低于0.05Mpa。
(4)消防控制设备准确显示水流指示器、压力开关、电动阀及消防水泵的反馈信号。
3.预作用装置的检测内容及要求
(1)模拟火灾探测报警,火灾报警控制器确认火灾后,自动启动预作用装置(雨淋报警阀)、排气阀入口电动阀以及消防水泵;水流指示器、压力开关动作。
(2)报警阀组动作后,测试水水力警铃声强,不得低于70dB。
(3)开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾2min后,其出水压力不低于0.05MPa。
(4)消防控制设备准确显示电磁阀、电动阀、水流指示器以及消防水泵动作信号,反馈信号准确。
4.雨淋报警阀组的检测内容及要求
(1)检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式,具有自动、手动启动控制方式。
(2)传动管控制的雨淋报警阀组,传动管泄压后,查看消防水泵、报警阀联动启动情况,动作准确及时。
(3)报警信号发出后,检查压力开关动作情况,测量水力警铃声强值,距水力警铃3m远处声压级不得低于70dB。
(4)报警阀组动作后,检查消防控制设备,电磁阀、消防水泵与压力开关反馈信号准确。
(5)并联设置多台雨淋报警阀组的,报警信号发出后,检查其报警阀组及其组件联动情况,联动控制逻辑关系符合消防设计要求。
(6)手动操作控制的水幕系统,测试其控制阀,启闭灵活可靠。
下面我们来做四道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】下列关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中,正确的是( )。
A.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的压力是否正常
B.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并检查系统的出水情况是否正常
C.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并检查系统的严密性是否正常
D.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并检查系统的启动、报警功能以及出水情况是否正常
【答案】D
【2015年消防工程师考试真题】对自动喷水灭火系统实施检查维护,下列项目中,属于年度检查内容的是( )。
A.报警阀组启动性能测试
B.水流指示器动作性能测试
C.水源供水能力测试
D.水泵接合器完好性检查
【答案】C
【2016年消防工程师考试真题】物业管理公司对自动喷水灭火系统进行维护管理,定期巡视检查测试。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50361,下列属于每月检查项目的是( )。
A.消防水源供水能力的测试
B.室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态
C.控制阀的铅封、锁链
D.所有报警阀组的试水阀放水测试及其启动性能测试
【答案】C
【2018年消防工程师考试真题】某消防技术服务机构对某单位安装的自动喷水灭火系统进行检测,检测结果如下:
(1)开启末端试水装置,以1.1L/s的流量放水,带延迟功能的水流指示器15s时动作;
(2)末端试水装置安装高度为1.5m;
(3)最不利点末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间为3min;
(4)报警阀距地面的高度为1.2m。上述检测结果中,符合现行国家标准要求的共有( )。
A.1个
B.2个
C.4个
D.3个
【答案】C
【解析】开启末端试水装置,以1.1L/s的流量放水,带延迟功能的水流指示器1.5s时动作不符合要求,报警延迟时间应为2~90s范围内;《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,第6.5.3条末端试水装置安装高度为1.5m符合规范要求;最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min;报警阀距地面的高度为1.2m符合要求。
应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?:应如何对自喷系统的报警阀组进行年度检测?湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组等按照其组件检测和功能测试两项内容进行检测。湿式报警阀组功能按照下列要求进行检测,水流指示器、湿式报警阀、压力开关应及时动作,(4)消防控制设备准确接受并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号,干式报警阀组功能按照下列要求进行检测。
火灾自动报警系统的相关检测是如何进行的?:火灾自动报警系统的相关检测是如何进行的?一、系统设备检测数量要求,(2)火灾报警控制器(含可燃气体报警控制器和电气火灾监控设备)和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验:消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验;二、系统工程质量检测判定标准,系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告,检测前提供的资料不符合相关要求的定为B类不合格:
如何对水喷雾系统各组件进行检测验收?:如何对水喷雾系统各组件进行检测验收?水喷雾灭火系统是指由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成的系统。对水喷雾系统各组件进行检测验收时应注意以下几点:(1)报警阀组的各组件应符合产品标准要求。(2)报警阀安装地点的常年温度不应小于4℃。(3)水力警铃的设置位置应正确,(6)与火灾自动报警系统的联动控制应符合设计要求,(1)喷头设置场所、型号、规格等应符合设计要求。