自喷系统报警阀组的验收检查是怎样的?
帮考网校2020-06-08 15:09
精选回答

自喷系统报警阀组的验收检查是怎样的?

系统竣工后,建设单位组织实施工程竣工验收。自喷系统的竣工验收内容包括系统备组件的抽样检查和功能性测试。

开启报警阀组检测装置放水阀,采用流量计和系统安装的压力表测试供水干管侧和配水干管侧的流量、压力。系统控制调整到自动”状态,将报警阀组调节到伺应状态,开启报警阀组试水阀或者电磁阀,目测检查压力表变化情况、延迟器以及水力警铃等附件启动情况;采用压力表测试水力警铃喷嘴处的压力,采用卷尺确定水力警铃铃声声强测试点,采用声级计测试其铃声声强。

经测试,水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa;距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB

消防水泵自动启动,压力开关、电磁阀、排气阀入口电动阀、消防水泵等动作,且相应信号反馈到消防联动控制设备。

下面我们来做四道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】自动喷水灭火系统的管网安装完毕后应对其进行(  )。

A.强度试验

B.密封性试验

C.严密性试验

D.渗漏试验

E.冲洗

【答案】ACE

2016年消防工程师考试真题】检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为0.35Mpa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/S的流量放水,不带延迟器的水力警铃最迟在(  )S内发出报警铃声。

A.5              

B.30               

C.15               

D.90

【答案】C

2016年消防工程师考试真题】检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃声强时,打开报警阀试水阀,放水流量为1.5L/S,水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa。在距离水力警铃3m处测试水力警铃声强。根据现行国家消防技术标准,警铃声强至少不应小于(  )dB。

A.70              

B.60

C.65              

D.75

【答案】A

2017年消防工程师考试真题】在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,系统调试主控项目应包括的内容有(  )。

A.水源测试

B.消防水泵调试

C.排水设施调试

D.电动阀调试

E.稳压泵调试

【答案】ABCE