气体灭火系统的材料到场检验是怎样的?
气体灭火系统在施工安装前,应按照施工过程质量控制要求,对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查(检验),不合格的组件、管件、设备、材料不得使用。
系统组件、管件(材)、设备到场后,对其外观、规格型号、基本性能、严密性等进行全数检查。
(1)管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。
(2)管材、管道连接件的外观质量除符合设计规定外,还要符合下列规定:
1)镀锌层不得有脱落、破损等缺陷。
2)螺纹连接管道连接件不得有缺纹、断纹等现象。
3)法兰盘密封面不得有缺损、裂痕。
4)密封垫片应完好无划痕。
(3)管材、管道连接件的规格尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求。
气体灭火系统模拟切换操作试验的调试要求是怎样的?:气体灭火系统模拟切换操作试验的调试要求是怎样的?气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。调试完成后将系统各部件及联动设备恢复正常工作状态。
气体灭火系统的灭火机理是什么?:气体灭火系统的灭火机理是什么?气体灭火系统的灭火机理与气体灭火剂的属性有着密不可分的关系,一、二氧化碳灭火系统,二氧化碳灭火作用主要在于窒息。当二氧化碳从贮存气瓶中释放出来,氧含量降低会使燃烧时热的产生率减小,二氧化碳施放时又因焓降的关系,即能产生冷却燃烧物的作用,七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体。液态灭火剂迅速转变成气态;七氟丙烷灭火剂的热解产物对燃烧过程也具有相当程度的抑制作用。
气体灭火系统的手动控制方式是怎样的?:气体灭火系统的手动控制方式是怎样的?气体灭火系统主要有自动、手动、机械应急启动和紧急启动停止四种控制方式,但其工作原理却因灭火剂种类、灭火方式、结构特点、加压方式和控制方式的不同而备不相同。气体灭火系统手动控制方式将控制器上的控制方式选择锁置于“灭火控制器处于手动控制状态。当火灾探测器发出火警信号时,控制器即发出火灾声光报警信号,而不启动灭火装置,即可启动灭火装置释放灭火剂实施灭火。