干粉灭火系统组件的安装与技术检测是怎样的?
干粉灭火系统的安装应按照相应的技术标准、质量管理体系和施工质量检验制度进行,并对施工全过程进行质量控制。在系统组件安装完成后,还需由建设单位组织委托相应资质的消防设施检测机构进行检测,以判断系统安装是否符合相关技术标准。
一、干粉储存容器
干粉储存容器在安装前需核对其安装位置符合设计图纸要求,周边要留操作空间及维修间距;干粉储存容器的支座应与地面固定,并做防腐处理;且安装地点避免潮湿或高温环境,不受阳光直接照射。
在安装时,要注意安全防护装置的泄压方向不能朝向操作面;压力显示装置方便人员观察和操作;阀门便于手动操作。
二、干粉输送管道(同气体)
1.采用螺纹连接时,管材采用机械切割;螺纹不得有缺纹和断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,避免将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部有2~3扣外露螺纹,连接处外部清理干净并做防腐处理。
2.采用法兰连接时,衬垫不能凸入管内,其外边缘宜接近螺栓孔,不能放双垫或偏垫。
3.防腐处理的无缝钢管不采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。
4.管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷头间的距离不大于500mm。
三、喷头
在安装喷头前,须逐个核对喷头型号、规格及喷孔方向是否符合设计要求。当安装在吊顶下时,喷头如果没有装饰罩,其连接管的管端螺纹不能露出吊顶;如果带有装饰罩,装饰罩应紧贴吊顶安装。另外,喷头在安装时还应设有防护装置,以防灰尘或异物
堵塞。
对于储压型干粉灭火系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不应大于7 m;当采用局部应用灭火系统时,喷头的最大安装高度不应大于6 m;对于储气瓶型干粉灭火系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不应大于8 m;当采用局部应用灭火系统时,喷头的最大安装高度不应大于7m。
喷头最大安装高度:
防烟排烟系统中风管的安装与检测是怎样的?:(2)板材应采用咬口连接或铆接,(3)风管应以板材连接的密封为主,(4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。(3)金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%,(4)排烟风管应按中压系统风管的规定,(1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。
干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?:干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成:(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按《干粉灭火系统及部件通用技术条件》(CB 16668-2010)执行。(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
消防设施技术检测是怎样的?:消防设施技术检测是怎样的?消防设施技术检测、竣工验收是各类消防设施交付使用前的重要技术保障工作,消防设施技术检测是对消防设施的检查、测试等技术服务工作的统称。这里所指的技术检测是指消防设施施工结束后,建设单位委托具有相应资质等级的消防技术检测服务机构对消防设施施工质量进行的检查测试工作。(1)检查各类消防设施的设备及其组件的相关技术文件。各类消防设施的设备及其组件符合设计选型。