城市消防远程监控系统的检测与维护是怎样的?
帮考网校 2020-06-15 09:15
精选回答

城市消防远程监控系统的检测与维护是怎样的?

城市消防远程监控系统是结合当代最先进的火灾报警技术、信息通讯及网络技术、计算机控制技术和多媒体显示技术、通过公用(单位)电话网络、局域/广域网络、无线GPRS/CDMA网络等多种传输方式,实时采集监控现场的各类报警信号、故障信号、图像信息,并及时可靠地将上述信息传送到远程的报警检测中心的设备。

城市消防远程监控系统竣工后,由建设单位负责组织相关单位进行工程检测,选择的测试联网用户数量为5~10个,检测不合格的工程不得投入使用。

一、系统主要性能指标测试

1)连接3个联网用户,测试监控中心同时接收火灾报警信息的情况;

2)从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于20s;

3)监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于3s;

4)监控中心与用户信息传输装置之间能够动态设置巡检方式和时间,要求通信巡检周期不大于2h;

5)测试系统各设备的统一时钟管理情况,要求时钟累计误差不超过5s。

二、年度检查与维护保养

城市消防远程监控系统投入运行满1年后,每年度对下列内容进行检查:

1)每半年检查录音文件的保存情况,必要时清理保存周期超过6个月的录音文件;

2)每半年对通信服务器、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统、火警信息终端等组件进行检查、测试;

3)每年检查系统运行及维护记录等文件是否完备;

4)每年检查系统网络安全性;

5)每年检查监控系统日志并进行整理备份;

6)每年检查数据库使用情况,必要时对硬盘存储记录进行整理;

7)每年对监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录进行备份,必要时清理保存周期超过1年的备份信息。