消防控制室的控制、显示要求是怎样的?
帮考网校2020-05-25 17:41
精选回答

消防控制室的控制、显示要求是怎样的?

消防控制室内的图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制设备,其功能既相互独立,又互相关联,准确把控其功能是充分发挥消防控制室监控与管理作用的关键。

1.图形显示装置

采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置,其界面对角线长度不得小于430mm

1)能够显示前述电子资料内容以及符合规定的消防安全管理信息。

2)能够用同一界面显示建(构)筑物周边消防车通道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况。

3)能够显示消防系统及设备的名称、位置和消防控制器、消防联动控制设备(含消防电话、消防应急广播、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源等控制装置)的动态信息。

4)有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时,具有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息

5)10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内能够显示其他输入信号的状态信息。

6)能够显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。

2.火灾报警控制器

火灾报警控制器能够显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息,能够控制火灾声光警报器启动和停止

3.消防联动控制设备

消防联动控制设备能够将各类消防设施及其设备的状态信息传输到图形显示装置;能够控制和显示各类消防设施的电源工作状态、各类设备及其组件的启/停等运行状态和故障状态,显示具有控制功能、信号反馈功能的阀门、监控装置的正常工作状态和动作状态;能够控制具有自动控制、远程控制功能的消防设备的启/停,并接收其反馈信号。

下面我们来做三道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够活学活用!

2015年消防工程师考试真题】消防控制室的下列检查记录中,应该立即整改的项目是(  )。

A.消防联动控制器处于手动控制状态

B.消防水池水位略高于正常水位下限

C.有5只探测器报过故障,但现在处于正常状态

D.消防水泵控制柜处于手动控制状态

【答案】D

2015年消防工程师考试真题】下列关于消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电器火灾监控设备,火灾报警传输设备等之间关系描述中,错误的是(  )。

A.火灾报警控制器可将所有信息传输至图形显示装置

B.通过操作图形显示装置可控制消防水泵控制器的工作状态

C.电器火灾监控系统是由另一生产企业提供的产品,不能与火灾报警控制器连接的图形显示装置直接通信,所以连接了该企业提供的图形显示装置

D.火灾报警传输设备可直接连接图形显示装置

【答案】B

2016年消防工程师考试真题】某五星级酒店设有消防控制中心,配备8名值班人员轮值,下列不属于消防控制中心值班人员职责的是(  )。

A.填写消防控制室值班记录表

B.记录消防控制室室内消防设备的火警或故障情况

C.对火灾报警控制器进行日常检查

D.实施日常防火检查和巡查

【答案】D

【解析】实施日常防火检查和巡查属于专(兼)职消防安全管理人职责。