对变压器室的防火检查是怎样的?
变压器室设有油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关时,宜设置在建筑外的专用房间内。当与民用建筑贴邻布置时,须采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不得贴邻人员密集场所,设置变压器室的专用房间耐火等级不得低于二级。对受条件限制布置在民用建筑、汽车库或修车库内的变压器室进行检查时,主要检查以下内容:
(1)变压器容量:油浸变压器的总容量不大于1260kV·A,单台容量不大于630kV·A。
(2)设施:油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置火灾报警装置、防止油品流散的设施和与建筑规模相适应的灭火设施;对于油浸变压器,应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。
(3)设置部位:变压器室不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,应设置在建筑首层或地下一层的靠外墙部位。
(4)与建筑其他部位的防火分隔:变压器室之间、变压器室与配电室之间应设置耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙;变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板分隔。确需在隔墙上开设的门、窗,采用甲级防火门、窗。
(5)疏散门的设置:变压器室的疏散门应直通室外或安全出口。
变压器室的平面布置是怎样的?:变压器室的平面布置是怎样的?
电动机和电热器具防火措施的检查是怎样的?:电动机和电热器具防火措施的检查是怎样的?它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电动机应安装在牢固的机座上,电动机外壳接地应牢固可靠、完好无损,电动机应装设短路保护和接地故障保护。电动机控制设备的电气元器件外观应整洁,各接线端子及紧固件应无缺损、锈蚀等现象;
人防工程的防火分区面积应满足怎样的检查要求?:人防工程的防火分区面积应满足怎样的检查要求?防火分区主要包括水平防火分区和垂直防火分区两部分。所谓水平防火分区,就是用防火墙或防火门、防火卷帘等将各楼层在水平方向分隔为两个或几个防火分区;通过对防火分区的建筑面积、防火分隔的完整性进行检查,核实防火分区的划分是否符合现行国家工程建设消防投术标准的要求。其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区建筑面积;