对变压器室的防火检查是怎样的?
帮考网校2020-05-19 11:07
精选回答

对变压器室的防火检查是怎样的?

变压器室设有油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关时,宜设置在建筑外的专用房间内。当与民用建筑贴邻布置时,须采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不得贴邻人员密集场所,设置变压器室的专用房间耐火等级不得低于二级。对受条件限制布置在民用建筑、汽车库或修车库内的变压器室进行检查时,主要检查以下内容:

1)变压器容量油浸变压器的总容量不大于1260kV·A,单台容量不大于630kV·A。

(2)设施:油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置火灾报警装置、防止油品流散的设施和与建筑规模相适应的灭火设施;对于油浸变压器,应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。

3)设置部位:变压器室不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,应设置在建筑首层或地下一层的靠外墙部位。

4)与建筑其他部位的防火分隔:变压器室之间、变压器室与配电室之间应设置耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙;变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板分隔。确需在隔墙上开设的门、窗,采用甲级防火门、窗。

5)疏散门的设置:变压器室的疏散门应直通室外或安全出口。