建筑灭火器送修是怎样的?
帮考网校2020-06-11 09:59
精选回答

建筑灭火器送修是怎样的?

灭火器出厂时,生产企业附送灭火器维修手册,用于指导社会单位的灭火器送修和灭火器维修机构的维修工作。

1.维修手册的主要内容

灭火器生产企业的维修手册主要包括下列内容:

(1)必要的说明、警告和提示。

(2)灭火器维修机构必须具备的维修条件和维修设备的要求、说明。

(3)灭火器维修说明。

(4)灭火器易损零部件的名称、数量。

(5)关键零部件说明。

对装有压力指示器的灭火器,维修手册上须注明其压力指示器不能作为充装压力时的计量器具使用;如用高压气瓶充装作业,维修手册上要强调再充装时必须使用调压阀。

2.报修条件及维修年限

日常管理中,发现灭火器使用达到维修年限,或者灭火器存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过、压力指示器指向红区等问题,或者符合其他报修条件的,建筑(场所)使用管理单位应按照规定程序予以送修。

使用达到下列规定年限的灭火器,建筑使用管理单位需要分批次向灭火器维修企业送修。

1)手提式、推车式水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年。

2)手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满5年;首次维修以后每满2年

送修灭火器时,一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,需要选择相同类型、相同操作方法的灭火器替代,且其灭火级别不得小于原配置灭火器的灭火级别。

3.维修标识

每具灭火器维修后,经维修出厂检验合格后,维修机构在灭火器筒体或者气瓶上粘贴维修标识,即灭火器维修合格证。建筑(场所)使用管理单位根据维修合格证的信息对灭火器进行定期送修和报废更换。

下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】灭火器日常检查中,发现灭火器达到维修条件或维修期限时,建筑使用管理单位应及时按照规定程序送修。(  )的灭火器应及时送修。

A.未曾使用过但出厂期刚满2年

B.机械损伤

C.筒体明显锈腐蚀

D.灭火剂泄漏

E.再次维修以后刚满2年

【答案】BCD

2018年消防工程师考试真题】某幼儿园共配置了20具4kg磷酸铵盐干粉灭火器,委托某消防技术服务机构进行检查维护,经检查有8具灭火器需送修。该幼儿园无备用灭火器,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),幼儿园一次送修的灭火器数量最多为(    )。

A.8具

B.6具

C.5具

D.7具

【答案】C