建筑内防火卷帘的检查方法是怎样的?
帮考网校2020-06-18 14:35
精选回答

建筑内防火卷帘的检查方法是怎样的?

防火卷帘是指由帘面、导轨、座板、门橱、箱体并配以卷门机和控制箱组成的,符合耐火完整性等要求的防火分隔物,它可以有效地阻止火势从门、窗、洞口蔓延。常见的防火卷帘有钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘。防火检查中,通过对防火卷帘的设置部位、选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,核实防火卷帘的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

防火卷帘检查内容和检查要求:

1.双帘面卷帘

同时升降,两个帘面之间的高度差不大于50mm

2.垂直卷帘

电动启闭运行速度在2-7.5m/min;自重下降速度不大于9.5m/min

3.卷帘启闭运行的平均噪声

≤85dB。

4.卷门机具操作臂力

≤70N。

5.自动控制功能

防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后,控制防火卷帘自动关闭至中位(1.8m)处停止,接到感温火灾探测器的报警信号后,继续关闭至全闭。防火卷帘半降、全降的动作状态信号反馈到消防控制室。