室内消火栓应符合怎样的安装前检查要求?
室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。
(一)室内消火栓的分类
(1)按出水口型式可分为:单出口室内消火栓和双出口室内消火栓。
(2)按栓阀数量可分为:单栓阀室内消火栓和双栓阀室内消火栓。
(3)按结构型式可分为:直角出口型室内消火栓、45°出口型室内消火栓、旋转型室内消火栓、减压型室内消火栓、旋转减压型室内消火栓、减压稳压型、旋转减压稳压型室内消火栓等。
(二)室内消火栓的检查
(1)产品标识。对照产品的检验报告,室内消火栓应在阀体或阀盖上铸出型号、规格和商标且与检验报告描述一致,如发现不一致的,则判一致性检查不合格。
(2)手轮。室内消火栓手轮轮缘上应明显地铸出标示开关方向的箭头和字样,手轮直径应符合要求,如常用的SN65型手轮,其直径不小于120mm。
以下是相关图解:
(3)材料。室内消火栓阀座及阀杆螺母材料性能应不低于黄铜,阀杆本体材料性能应不低于铅黄铜。
(三)消火栓箱的检查
(1)外观质量和标志:火栓箱箱体应设耐久性铭牌,包括以下内容:产品名称,产品型号,批准文件的编号,注册商标或厂名,生产日期,执行标准。
现场检查时可以用小刀轻刮箱体内外表面图层,查看是否经过防腐处理。
(2)器材的配置和性能:按照室内消火栓箱的产品检验报告,箱内消防器材的配置应该与报告一致,且消火栓箱内配置的消防器材(水枪、水带等)应符合各产品现场检查的要求。
(3)箱门:消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。且箱门开启角度不得小于160°并无卡阻。
(4)水带安置:卷盘式消火栓箱的水带盘从挂臂上取出应无卡阻。
(5)材料:使用千分尺进行测量,箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板或铝合金材料制造,箱门玻璃厚度不小于4.0mm。
室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?:室外消火栓系统中市政消火栓的设置要求有哪些?1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;2.市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,3.市政消火栓宜在道路的一侧设置,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,应设置市政消火栓,4.市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s。
消防照明灯的安装应符合怎样的要求?:系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。照明灯安装应符合下列要求:(1)照明灯宜安装在顶棚上。应保证灯具光线照射在灯具的水平线以下。(3)照明灯不应安装在地面上。照明灯在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时。
消防控制室的值班应急程序应符合哪些要求?:消防控制室的值班应急程序应符合哪些要求?消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常运行管理中心和备自动消防系统运行状态监控中心,也是建筑发生火灾和进行日常火灾演练时的应急指挥中心。消防控制室管理应实行每日24h专人值班制度,火灾自动报警系统和灭火系统应处于正常工作状态;消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。消防控制室的值班应急程序应符合下列要求: