下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
室外楼梯的平面布置应遵循怎样的防火检查要求?
疏散楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯四种形式。室外楼梯可以作为辅助的防烟楼梯。
一、室外楼梯
(1)室外楼梯和每层出口处平台,采用不燃烧材料制作,平台的火极限不低于1.00h。
(2)在楼梯周围2.0m内的墙面上,除疏散门外,不开设其他门窗洞口,疏散门为乙级防火门,且不正对梯段设置。
(3)楼梯段耐火极限不低于0.25h,楼梯的最小净宽不小于0.9m,倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.1m。
二、疏散楼梯
(1)疏散楼梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上下两级所形成的平面角不大于10°,每级离扶手25cm处的踏步深度不小于22cm。
相关图解:
(2)公共建筑的疏散楼梯,两梯段扶手之间的水平净距不小于15cm。
下面我们来做一道消防工程师考试例题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够知己知彼,百战不殆!
【例题•多选题】下列对疏散楼梯的检查中,符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.室外楼梯和每层出口处平台,采用A级材料制作,平台的耐火极限为1.0h
B.在楼梯周围2.0m内的墙面上除疏散门外未开设其他门窗洞口,疏散门为甲级防火门,且不正对楼梯阶段设置
C.楼梯段耐火极限0.5h,楼梯的最小净宽为1.1m,倾斜角度为40°,栏杆扶手的高度为1.3m
D.公共建筑的疏散楼梯两段之间扶手的水平净距为22cm
E.疏散楼梯采用螺旋楼梯,踏步上下两级所形成的平面角为15°
【答案】 ABCD
405室外楼梯间的平面布置有哪些要求?:室外楼梯间的平面布置有哪些要求?
285室外消防给水管道的布置要求有哪些?:消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。室外消防给水管道的布置要求:(1)室外消防给水采用两路消防供水时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。(3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,(4)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,(5)室外消防给水管道设置的其他要求应符合《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)的有关规定。
763建筑内防火阀及排烟防火阀的设置应满足怎样的防火检查要求?:建筑内防火阀及排烟防火阀应满足怎样的防火设置要求?1. ①穿越防火分区处②穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处③穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处④穿越防火分隔处的变形缝两侧⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀,【2016年消防工程师考试真题】关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料