室外楼梯的平面布置应遵循怎样的防火检查要求?
帮考网校2020-05-22 18:06
精选回答

室外楼梯的平面布置应遵循怎样的防火检查要求?

疏散楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯四种形式。室外楼梯可以作为辅助的防烟楼梯。

一、室外楼梯

(1)室外楼梯和每层出口处平台,采用不燃烧材料制作,平台的火极限不低于1.00h

(2)在楼梯周围2.0m内的墙面上,除疏散门外,不开设其他门窗洞口,疏散门为乙级防火门且不正对梯段设置

(3)楼梯段耐火极限不低于0.25h,楼梯的最小净宽不小于0.9m,倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.1m

二、疏散楼梯

1)疏散楼梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上下两级所形成的平面角不大于10°,每级离扶手25cm处的踏步深度不小于22cm

相关图解:

2)公共建筑的疏散楼梯,两梯段扶手之间的水平净距不小于15cm。

下面我们来做一道消防工程师考试例题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够知己知彼,百战不殆!

【例题•多选题】下列对疏散楼梯的检查中,符合现行国家消防技术标准的是(  )。

A.室外楼梯和每层出口处平台,采用A级材料制作,平台的耐火极限为1.0h

B.在楼梯周围2.0m内的墙面上除疏散门外未开设其他门窗洞口,疏散门为甲级防火门,且不正对楼梯阶段设置

C.楼梯段耐火极限0.5h,楼梯的最小净宽为1.1m,倾斜角度为40°,栏杆扶手的高度为1.3m

D.公共建筑的疏散楼梯两段之间扶手的水平净距为22cm

E.疏散楼梯采用螺旋楼梯,踏步上下两级所形成的平面角为15°

【答案】 ABCD