下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
人防工程的平面布置应遵循怎样的防火检查要求?
防火检查中,主要通过对人防工程内地下商店、歌舞娱乐放映游艺场所、医院病房、柴油发电机房、锅炉房等特殊场所或重要设备用房进行检查,核实人防工程的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
1.不允许设置的场所或设施
(1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。
(2)使用、储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体作燃料的场所。
(3)油浸电力变压器和其它油浸电气设备。

2. 地下商店
(1)设置层数。地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下层。
(2)商品种类。营业厅经营和储存商品的火灾危险性不得为甲、乙类。
(3)营业厅的防火分隔。当总建筑面积大于20000m2时, 应采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔。对确需局部连通的相邻区域,采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。
3.歌舞娱乐放映游艺场所
(1)与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低千2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他场所隔开,必须在墙上开设的门须为乙级防火门。
(2)设置部位。布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于9m。
(3)设置层数。歌舞娱乐放映游艺场所不得布置在地下二层及以下层。当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。
(4)房间布局。一个厅、室的建筑面积不大于200m2;建筑面积大于50m2的厅、室,疏散出口不少于2个;厅、室隔墙上的门须为乙级防火门。
4.医院病房
人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层,设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。
5.消防控制室
(1)设置部位。设置在地下一层,并邻近直接通向地面的安全出口。当地面建筑设有消防控制室时,可与地面建筑消防控制室合用。
(2)与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。
6.柴油发电机房
除参照民用建筑内设置柴油发电机房的要求进行检查,还需检查以下内容:
(1)储油间的设置。机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油间采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
(2)与电站控制室的防火分隔。与电站控制室之间的连接通道处设置一道常闭甲级防火门,与电站控制室之间的密闭观察窗达到甲级防火窗性能。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】对某地下一层人防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的有( )。
A.设置了排烟机房,且采用防火墙和常闭甲级防火门与其他场所隔开
B.设置了一个建筑面积为200㎡的电子游艺厅,并采取了相应的防火分隔措施
C.设置了一个建筑面积为2000㎡的超市,并采取了相应的防火分隔措施
D.设置了一个建筑面积为200㎡的幼儿早教中心,并采取了相应的防火分隔措施
E.设置了一个建筑面积为150㎡的餐厅,其操作间采用液化石油燃料
【答案】DE
147建筑的防火隔离带设置应遵循哪些消防规定?:建筑的防火隔离带设置应遵循哪些消防规定?
763建筑内防火阀及排烟防火阀的设置应满足怎样的防火检查要求?:建筑内防火阀及排烟防火阀应满足怎样的防火设置要求?1. ①穿越防火分区处②穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处③穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处④穿越防火分隔处的变形缝两侧⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀,【2016年消防工程师考试真题】关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求。
996有顶棚的步行街应遵循怎样的防火检查要求?:有顶棚的步行街应遵循怎样的防火检查要求?通过对步行街两侧建筑、两侧建筑的商铺、步行街的端部、步行街的顶棚及消防设施布置等内容进行检查,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,2.步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于本规范对相应高度建筑的防火间距要求且不应小于9m。3. 步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料