下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
建筑内防火阀及排烟防火阀应满足怎样的防火设置要求?
防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到一定温度时关闭,在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
防火阀应外观完好无损,机械部分外表无锈蚀、变形或机械损伤。在其明显部位设置永久性标牌,标明产品名称、型号、规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂曰期及产品生产批号、执行标准等,内容清晰,设置牢靠。
防火阀及排烟防火阀:
一、防火阀设置要求
1. ①穿越防火分区处②穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处③穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处④穿越防火分隔处的变形缝两侧⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
2. 当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
3. 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,需采取防止回流措施,在支管上设置防火阀。(公称动作温度为70℃)
4. 公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀。(公称动作温度为150℃)
二、排烟防火阀
安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭。
以下是相关图解:
下面我们来做三道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求,下列说法中,错误的是( )。
A.排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器
B.防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式
C.安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,应直接联动控制排风机停止运转
D.当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处应设置防火阀
【答案】D
【2017年消防工程师考试真题】在对某办公楼进行检査时,调阅图纸资料得知,该楼为钢筋混凝土框架结构,柱、梁、楼板的设计耐火极限分别为3.00h、2.00h、1.00h,每层划分为2个防火分区。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.将内走廊上原设计的常闭式甲级防火门改为常开式甲级防火门
B.将二层原设计的防火墙移至一层餐厅中部的次梁对应位罝上,防火分区面积仍然符合规范要求
C.将其中一个防火分区原设计活动式防火窗改为常闭式防火窗
D.排烟防火阀处于开启状态,但能遇火灾报警系统联动和现场手动关闭
【答案】B
【解析】设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,A选项正确。防火墙应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底而基层。次梁不属于承重结构,B选项错误。设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能,C选项正确。排烟防火阀平时呈开启状态,具有联动和现场手动关闭功能,D选项正确。
【2017年消防工程师考试真题】某商业建筑,建筑高度23.3m,地上标准层每层划分为面积相近的2个防火分区,防火分隔部位的宽度为60m,该商业建筑的下列防火分隔做法中,正确的有( )。
A.防火墙设置2个不可开启的乙级防火窗
B.防火墙上设置2樘常闭式乙级防火门
C.设置总宽度为13m,耐火极限为3.00h的特级防火卷帘
D.采用耐火极限为3.00h的不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层
E.通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀
【答案】CD
【解析】A、B选项错误,防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。C选项正确,防火分隔部位设置防火卷帘时,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。D选项正确,防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。E选项错误,通风、空气调节系统的风管在穿越防火分区处应设置公称动作温度为70℃的防火阀。
防火阀及排烟防火阀是什么?:防火阀及排烟防火阀是什么?
排烟防火阀应设置在排烟管道的哪些部位?:机械排烟系统是由挡烟垂壁、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。排烟防火阀是安装在排烟系统管道上或风机吸入口处,排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:2.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;3.排烟风机入口处;排烟系统竖向设置时,垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设280℃排烟防火阀。排烟防火阀安装在排烟系统管道上。
建筑内防火阀及排烟防火阀的设置应满足怎样的防火检查要求?:建筑内防火阀及排烟防火阀应满足怎样的防火设置要求?1. ①穿越防火分区处②穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处③穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处④穿越防火分隔处的变形缝两侧⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀,【2016年消防工程师考试真题】关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料