下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
挡烟设施应如何设置?
用于防烟分区挡烟的设施主要有屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁和从顶棚下凸出不小于500 mm的梁等,其中,屋顶挡烟隔板是指设在屋顶内,能对烟气和热气的横向流动造成障碍的垂直分隔体。挡烟垂壁是指用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。防火检查中,通过对挡烟高度、挡烟垂壁等进行检查,核实挡烟设施的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(1)挡烟垂壁外观
标牌牢固,标识清楚,金属零部件表面无明显凹痕或机械损伤,各零部件的组装、拼接处无错位。
(2)挡烟垂壁的搭接宽度
卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm;采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm,翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm;宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。
(3)挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离
不得大于20mm,测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。
(4)活动式挡烟垂壁的下降
卷帘式挡烟垂壁的运行速度≥0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间小于7s;挡烟垂壁设置限位装置,当其运行至上、下限位时,能自动停止。
(5)联动
采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟烟火灾报警信号;由消防控制中心发出控制信号。观察防烟分区内的活动式挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
(6)断电试验
切断系统供电,观察挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够知己知彼,百战不殆!
【2018年消防工程师考试真题】某建筑进行防火检查,防烟分区的活动挡烟垂壁的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求是( )。
A.采用厚度为1.00mm的金属板材作挡烟垂壁
B.挡烟垂壁的单节宽度为2m
C.挡烟垂壁的实际挡烟高度为600mm
D.挡烟的感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号
【答案】D
【解析】根据《挡烟垂壁》GA533-2012
5.1.2.2制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm,其熔点不应低于750℃。A选项正确。
5.1.3.2采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。B选项正确。
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-20134.5.1防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
2.应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。D选项错误。
778排烟设施的防烟分区怎么分?:排烟设施的防烟分区怎么分?
128应怎样设置人防工程安全出口的数量?:应怎样设置人防工程安全出口的数量?为了在发生火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,必须设置足够数量的安全出口和疏散门,每个防火分区的安全出口不少于2个。当人防工程仅设一个安全出口时,①如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。其室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m。
522排烟防火阀应设置在排烟管道的哪些部位?:机械排烟系统是由挡烟垂壁、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。排烟防火阀是安装在排烟系统管道上或风机吸入口处,排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:2.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;3.排烟风机入口处;排烟系统竖向设置时,垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设280℃排烟防火阀。排烟防火阀安装在排烟系统管道上。
00:502020-05-28